Автор: | Tvoe_solnche [ 17 май 2017, 11:14 ] |
Заголовок сообщения: | АВР 2.1 |
Здравствуйте. Заказчик дал задание, часть которого заключается в установке АВР с автоматами ВА55-43 на электроприводе. Наиболее подходит мне АВР 2.1 - два ввода и 1 секционник. Нагрузка большая, с учетом замены оборудования на энергоэффективное будет пересчитыватся, но думаю составит около 200кВт, при этом установлены насосы мощностью 75кВт. Нашла АВР 2.1 производства Евроавтоматики https://fif.by/data/files/item_155.pdf. Но никогда не работала ни с АВР, ни с автоматами с электроприводами. Подскажите привод покупается отдельно или в комплекте с автоматом? Каким проводом выполняются цепи оперативного тока? Какая нагрузка электроприводов? Пускатели КМ1-КМ3, насколько я понимаю для управления электроприводами, т.е. выбираются по нагрузке электропривода? Электропривод однофазный или трехфазный? Пускатели (контакторы) нужны с 1 замыкающим и 1 размыкающим контактом? Обозначение контактов пускатея означает что при замыкании замыкающегося контакта размыкающийся одновременно размыкается или их работа не связана между собой? Заранее спасибо. |
Автор: | k-igor [ 17 май 2017, 11:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АВР 2.1 |
Tvoe_solnche писал(а): Здравствуйте. Заказчик дал задание, часть которого заключается в установке АВР с автоматами ВА55-43 на электроприводе. Наиболее подходит мне АВР 2.1 - два ввода и 1 секционник. Нагрузка большая, с учетом замены оборудования на энергоэффективное будет пересчитыватся, но думаю составит около 200кВт, при этом установлены насосы мощностью 75кВт. Нашла АВР 2.1 производства Евроавтоматики https://fif.by/data/files/item_155.pdf. Но никогда не работала ни с АВР, ни с автоматами с электроприводами. Подскажите привод покупается отдельно или в комплекте с автоматом? Каким проводом выполняются цепи оперативного тока? Какая нагрузка электроприводов? Пускатели КМ1-КМ3, насколько я понимаю для управления электроприводами, т.е. выбираются по нагрузке электропривода? Электропривод однофазный или трехфазный? Пускатели (контакторы) нужны с 1 замыкающим и 1 размыкающим контактом? Обозначение контактов пускатея означает что при замыкании замыкающегося контакта размыкающийся одновременно размыкается или их работа не связана между собой? Заранее спасибо. Если вы выбрали схему АВР с автоматами в комплекте с электроприводом, то контакторы не нужны. Здесь функцию контактора выполняет автомат. Привод для автомата, это как катушка для контактора. Электропривод под каждый автомат выбирается свой, там ошибиться невозможно, другой не подойдет. Я в своих проектах, обычно не указываю конкретно марки, ориентируюсь на аналог. Привод нужно заказывать вместе с автоматом одной фирмы. |
Автор: | Tvoe_solnche [ 17 май 2017, 11:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АВР 2.1 |
Мне представитель евроавтоматики сказал, что контакторы для управления электромоторов самого автоматического выключателя. |
Автор: | k-igor [ 17 май 2017, 12:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АВР 2.1 |
Tvoe_solnche писал(а): Мне представитель евроавтоматики сказал, что контакторы для управления электромоторов самого автоматического выключателя. Я так понимаю речь идет о контакторах, которые стоят в цепях управления. Я имел ввиду силовые контакторы для коммутации нагрузки. А для цепей управления там думаю и обычное реле типа РЭК подойдет. Кстати, Анна, если вы подключали мой яндекс.диск, то у меня там есть схемы АВР ФИФ в папке 12-Autocad либо где-то они на сайте есть. |