СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 07:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2016, 07:20
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста очень нужен ответ: Можно ли подключить котел 500 кВт разным кабелем одножильным медным 150мм2 и 240мм2 в паралель на 1 фазу, либо одинаковым например 2 по 150мм2, можете объяснить за ранее очень благодарю.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Кабели в паралель
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 07:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5309
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 340 раз.
Цитата:
Дмитрий Под писал(а):
Подскажите пожалуйста очень нужен ответ: Можно ли подключить котел 500 кВт разным кабелем одножильным медным 150мм2 и 240мм2 в паралель на 1 фазу, либо одинаковым например 2 по 150мм2, можете объяснить за ранее очень благодарю.

Кабели должны быть одинакового сечения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Расчет освещения в DIALUX EVO.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели в паралель
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 09:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2016, 07:20
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо! А если все же будут разного сечения, то там скорее будут какие либо наведенные токи? индукция? нагрев?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели в паралель
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 10:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5309
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 340 раз.
Дмитрий Под писал(а):
Спасибо! А если все же будут разного сечения, то там скорее будут какие либо наведенные токи? индукция? нагрев?

Кабели разного сечения имеют разное сопротивление и они будут нагружены неравномерно, скажем, один будет загружен на 200А, а второй на 120А. Так нельзя делать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Расчет освещения в DIALUX EVO.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели в паралель
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 13:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
тут обсуждалось http://eom.com.ua/index.php/topic,2707. ... enbbsirc81
Ответ #2
вообщем ПУЭ 2.3.53 - кабели должны быть одинакового сечения


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели в паралель
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 07:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2016, 07:20
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеСообщение было удалено | удалил: k-igor | 21 мар 2020, 19:32.
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика