так и 150-тый кабель отдельно тоже не пройдет.
Я имел ввиду следуещее: При параллельной прокладке кабелей 4х150 и 4х120, второй кабель будет работать с перегрузом.
В сумме то сечение обеспечивается то что надо.
Только с одной поправкой, расчетный ток
Iр=454,5А/2 Al кабель 4х120 не выдержит.
может про это в Шаповалове есть или еще где то?
Не знаю не изучал, но тем не менее Справочник Шаповалова
не является нормативно технической документацией. В других источниках такой инфы не помню.
В параллель всегда закладываю кабели только одинаковой марки и одного сечения.