Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
https://220forum.ru/

Воздушна линия 0,4 кВ по территории АГЗС
https://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3894
Страница 1 из 1

Автор:  Balero [ 06 окт 2015, 03:48 ]
Заголовок сообщения:  Воздушна линия 0,4 кВ по территории АГЗС

ДД! Сделал как то проект, освещение территории АГЗС и ее электроснабжение (освещение на металлических опорах, консольные светильники).

По АГЗС норм не нашел, поэтому применил нормы из НПБ 111-98*, какие то нормы по складам нефтепродуктов, также ПУЭ п.2.5.278 и расположил опоры освещения на расстоянии 1,5 кратной высоты опоры от взрывоопасных помещений и питающие линии выполнил кабельными, так как про воздушные линию ничего не нашел.

КТП поставил на расстоянии 40 м от взрывоопасных зон и питающий кабель начиная от КТП выполнил кабельными.

Суть вопроса в следующей: Заказчик хочет сделать линию освещения воздушной и линию электроснабжения тоже, проводом СИП. Можно ли согласовать ее или я все сделал правильно? Короче. нужны нормы и правила по АГНКС :)