Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ivan.nikolaev писал(а):
k-igor писал(а):
1 Можно. У многих дифов имеется индикация срабатывания при токах утечки.
Можете пример и серию подсказать, я был в 2 магазинах где продают автоматы, дифы и узо и у всех марок дифов индикации не было(
Хотел у Вас спросить, можно ли все 3 кондиционера сделать на 1 автомат 16А. Мощность кондиционеров составит не более 3,36 кВт или лучше сделать на каждый кондиционер по 16А?
У меня в Ванной будет 1 автомат на 16А для стиральной машины, может туда добавить посудомойку и дополнительно поставить УЗО?
По поводу индикации - там обычно у них окошко с флажком. При выборе автоматов правильнее руководствоваться токами, а не мощностью. 16А может быть не достаточно, нужно считать. В крайнем случае поставить 20А, но лучше каждый кондиционер подключить отдельно, скорее всего и по 10А достаточно будет. Что значит дополнительно поставить? УЗО (дифавтомат) - должны стоять на всех розетках. Можно.
Зарегистрирован: 09 окт 2023, 14:14 Сообщений: 11 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
По поводу индикации - там обычно у них окошко с флажком.
Если взять в пример Дифавтомат Schneider Electric Easy9 1P+N 6А (C) 4.5кА 30мА (AC), то там нет никаких флажков, а у которых видел - просто включен дифавтомат или нет.
k-igor писал(а):
16А может быть не достаточно, нужно считать. В крайнем случае поставить 20А, но лучше каждый кондиционер подключить отдельно, скорее всего и по 10А достаточно будет.
У меня проблема в том, что у меня ограничение на щит. Максимальное количество на 24 автомата, там же будет и счетчик. Я думаю как всё туда уместить(
k-igor писал(а):
Что значит дополнительно поставить? УЗО (дифавтомат) - должны стоять на всех розетках.
Под дополнительно я имел ввиду сделать так: Автомат С16А. Подключить к нему стиральную машину и посудомоечную машину. На данный автомат подключить УЗО. Или сделать УЗО на группу автоматов: 3 автомата кондиционера и 1 автомат посудомойки.
Зарегистрирован: 09 окт 2023, 14:14 Сообщений: 11 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
1. 16А хватит для эл.духового шкафа? или надо делать расчёт из того что я хочу устанавливать ведь 16*230=3,68кВт выдержит 2. Даже если потребление у эл.приборов ниже 3,68кВт (пример, холодильник+свч+фартук) всё равно ставить надо 16А?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ivan.nikolaev писал(а):
1. 16А хватит для эл.духового шкафа? или надо делать расчёт из того что я хочу устанавливать ведь 16*230=3,68кВт выдержит 2. Даже если потребление у эл.приборов ниже 3,68кВт (пример, холодильник+свч+фартук) всё равно ставить надо 16А?
1 Как правило, всегда хватает. Откройте паспорт на свой духовой шкаф и посмотрите мощность. 2 Да.
Зарегистрирован: 09 окт 2023, 14:14 Сообщений: 11 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос: Т.к. в подъезде на вводе стоит автомат 2п С32А правильно ли вместо ввода на квартиру поставить селективное противопожарное УЗО на 100мА или лучше поставить вводной на 32А?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ivan.nikolaev писал(а):
Вопрос: Т.к. в подъезде на вводе стоит автомат 2п С32А правильно ли вместо ввода на квартиру поставить селективное противопожарное УЗО на 100мА или лучше поставить вводной на 32А?
Если хотите - ставьте проитивопожарное УЗО, но не автомат.
Зарегистрирован: 09 окт 2023, 14:14 Сообщений: 11 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
ivan.nikolaev писал(а):
Вопрос: Т.к. в подъезде на вводе стоит автомат 2п С32А правильно ли вместо ввода на квартиру поставить селективное противопожарное УЗО на 100мА или лучше поставить вводной на 32А?
Если хотите - ставьте проитивопожарное УЗО, но не автомат.
А правильнее как? Просто я смотрел что если стоят в подъезде вводные автоматы, то нужно ставить селективные противопожарные УЗО