Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19 Сообщений: 53 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Реконструкция магазина, с ТП приходит два кабеля АВБбШв 4х95, щитовая в подвале старого дома, контура в ней нет, необходимо выполнить повторное заземление PE шины в ВРУ, хотим вывести одножильным проводом по лоткам с кабелем обратно на улицу и там забить глубинный заземлитель, вопрос, допустимо ли такое решение, если да, какое минимальное сечение провода и можно ли использовать алюминиевый
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Amarantos писал(а):
Реконструкция магазина, с ТП приходит два кабеля АВБбШв 4х95, щитовая в подвале старого дома, контура в ней нет, необходимо выполнить повторное заземление PE шины в ВРУ, хотим вывести одножильным проводом по лоткам с кабелем обратно на улицу и там забить глубинный заземлитель, вопрос, допустимо ли такое решение, если да, какое минимальное сечение провода и можно ли использовать алюминиевый
ПУЭ:
Цитата:
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.