Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 13:39

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Запас кабеля в виде колец
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 11:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 мар 2020, 10:56
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

Можно ли укладывать запас жил кабеля в электрощите в виде колец( 1 виток)?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Запас кабеля в виде колец
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 16:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Aleksander писал(а):
Добрый день!

Можно ли укладывать запас жил кабеля в электрощите в виде колец( 1 виток)?

Первый раз такое вижу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запас кабеля в виде колец
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 05:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 мар 2020, 10:56
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос не в том насколько такой монтаж распространен, а в том, нарушает ли он требования норм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запас кабеля в виде колец
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 05:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Aleksander писал(а):
Добрый день!

Можно ли укладывать запас жил кабеля в электрощите в виде колец( 1 виток)?

СП 76.13330.2016
6.3.1.7 Не допускается укладка запаса кабелей и проводов в виде колец (витков).
6.4.1.10 Кабели следует укладывать с запасом по длине 1 - 2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается, за исключением оптических кабелей.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: viktor_belgorod (23 мар 2020, 15:51)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC