Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48 Сообщений: 33 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Хотелось бы узнать должен ли проектант просчитывать и учитывать все крепления эл.проводки и метизы для крепления оборудования при проектировании (шайбы болты гайки) маркировку кабелей, заделку и прочее. Просто всего же не учтешь, плюс количество написаное в спецификации иногда не совпадает с требуемым. Просчетом должен заниматься проектант?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Lazlo писал(а):
Хотелось бы узнать должен ли проектант просчитывать и учитывать все крепления эл.проводки и метизы для крепления оборудования при проектировании (шайбы болты гайки) маркировку кабелей, заделку и прочее. Просто всего же не учтешь, плюс количество написаное в спецификации иногда не совпадает с требуемым. Просчетом должен заниматься проектант?
Нет, не должен. Обычно вся эта мелочевка входит в расценку по монтажу кабеля. Уточните у своего сметчика.
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48 Сообщений: 33 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Хотелось бы узнать должен ли проектант просчитывать и учитывать все крепления эл.проводки и метизы для крепления оборудования при проектировании (шайбы болты гайки) маркировку кабелей, заделку и прочее. Просто всего же не учтешь, плюс количество написаное в спецификации иногда не совпадает с требуемым. Просчетом должен заниматься проектант?
Нет, не должен. Обычно вся эта мелочевка входит в расценку по монтажу кабеля. Уточните у своего сметчика.
а количество в спецификацию и наименования этой мелочовки тоже не должен учитывать. Просто на меня недавно накричали монтажники мол чего не заложил болтов гаек и шурупов, чем нам крепить и какими болтами)) плюс не заложил бирки для маркировки кабеля
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Неявная ссылка есть в ГОСТ 2.106-96, пункт 3.8
Цитата:
В раздел «Материалы» не записывают материалы, необходимое количество которых не может быть определено конструктором по размерам элементов изделия и вследствие этого устанавливается технологом. К таким материалам относят, например: лаки, краски, клей, смазки, замазки, припои, электроды. Указание о применении таких материалов дают в технических требованиях на поле чертежа.
В ГОСТ 21.110-2013 есть пункт
Цитата:
4.6 В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.
и ещё был какой-то старинный документ, где чёрным по русскому было написано, что болты-гайки и т.п. не включаются, но не могу вспомнить номер
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Совершенно случайно вспомнил ещё по данному вопросу про РМ4-206-95 "Системы автоматизации. Спецификация оборудования, изделий и материалов. Указания по выполнению", в нём есть приложение 1 справочное "Перечень изделий и материалов, не включаемых в спецификацию..."
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения