 Заголовок сообщения: Пересечение СИП и ВЛ110кВ;макс. длина пролета СИП-4 35мм2
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 09:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 05:36
Сообщений: 10
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, помогите советом или ссылочкой, имеется ВЛ-110 кВ с охранной зоной 20м от крайних проводов и опоры освещения пересекающие СИПом ВЛ-110кВ Возникли следующие вопросы:
1)Разрешено ли установить опоры в охр. зоне? (11м от крайнего провода)
2)какой максимально допустимый пролет СИП-4 35мм2( выдержит ли СИП пролет 51м)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пересечение СИП и ВЛ110кВ;макс. длина пролета СИП-4 35мм
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 11:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Anatoliy_ee13 писал(а):
Здравствуйте, помогите советом или ссылочкой, имеется ВЛ-110 кВ с охранной зоной 20м от крайних проводов и опоры освещения пересекающие СИПом ВЛ-110кВ Возникли следующие вопросы:
1)Разрешено ли установить опоры в охр. зоне? (11м от крайнего провода)
2)какой максимально допустимый пролет СИП-4 35мм2( выдержит ли СИП пролет 51м)

1 А что запрещает?
См. ПУЭ: Пересечение и сближение ВЛ между собой.
Цитата:
2.5.221. Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ (ВЛЗ). Расстояния от проводов нижней (пересекаемой) ВЛ до опор верхней (пересекающей) ВЛ по горизонтали и от проводов верхней (пересекающей) ВЛ до опор нижней (пересекаемой) ВЛ в свету должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.23, а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ.
Допускается выполнение пересечений ВЛ и ВЛЗ между собой и с ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ на общей опоре.

2 Согласно типовому проекту 35-40м, зависит от разных факторов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Anatoliy_ee13 (15 авг 2018, 11:44)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика