 Заголовок сообщения: Правильно ли сделал электрик!?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 19:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 фев 2018, 19:24
Сообщений: 3
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всех приветствую, на работе вызвали наемного электрика, суть в чем.... Он подключил кабель 5х6 кв (многожилка) с так называемой шины (в электрощитовой) на трехфазный электроавтомат 100а, с автомата кабель идёт на счётчик, а с счётчика на пластмассовый бокс, с тремя трехфазными автоматами(каждый из которых по 25 а), а так же на металлический бокс, (там автомат на 40а).
Суть вопроса в том, что, не зная мощности потребителей, можно ли предположить(чисто представить) , что если использовать кабель 5х6 по полной, то какой должен быть установлен автомат на вводе? Так как мне кажется, что 100а это много и при перегрузке кабеля , он просто не отключится, а ведь главное сохранить кабель!?
Заранее спасибо))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Правильно ли сделал электрик!?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 20:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
До автомата 100а я бы выбрал 5х50мм кабель, после А.В. уже 5х35мм подойдёт. Кабель 6мм вообще не о чем, по длительному току он никак не годится. Так же под вопросом на сколько правильно подобраны А.В.?



За это сообщение автора Тырдым поблагодарил: sherlock135 (09 фев 2018, 22:08)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правильно ли сделал электрик!?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 22:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 фев 2018, 19:24
Сообщений: 3
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Тырдым писал(а):
До автомата 100а я бы выбрал 5х50мм кабель, после А.В. уже 5х35мм подойдёт. Кабель 6мм вообще не о чем, по длительному току он никак не годится. Так же под вопросом на сколько правильно подобраны А.В.?

У начальницы нет понятия по этому делу, и мне самому интересно , если кабель 5х6 то первый вводный должен был быть 40 или 50 ампер, (разные таблицы и разные значения в них)!?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правильно ли сделал электрик!?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 06:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Медный кабель 5х6 - 43А. После автомата 100А - нужен медный кабель 5х25 -104А. А если длина приличная, то нужно еще считать потери напряжения и возможно увеличивать сечение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: sherlock135 (10 фев 2018, 07:33)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правильно ли сделал электрик!?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 07:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 фев 2018, 19:24
Сообщений: 3
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Медный кабель 5х6 - 43А. После автомата 100А - нужен медный кабель 5х25 -104А. А если длина приличная, то нужно еще считать потери напряжения и возможно увеличивать сечение.

Спасибо за ваш ответ, передам в понедельник руководству, дальше пусть сами решают)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика