Заголовок сообщения: Правильно ли сделал электрик!?
Добавлено: 09 фев 2018, 19:26
Зарегистрирован: 09 фев 2018, 19:24 Сообщений: 3 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всех приветствую, на работе вызвали наемного электрика, суть в чем.... Он подключил кабель 5х6 кв (многожилка) с так называемой шины (в электрощитовой) на трехфазный электроавтомат 100а, с автомата кабель идёт на счётчик, а с счётчика на пластмассовый бокс, с тремя трехфазными автоматами(каждый из которых по 25 а), а так же на металлический бокс, (там автомат на 40а). Суть вопроса в том, что, не зная мощности потребителей, можно ли предположить(чисто представить) , что если использовать кабель 5х6 по полной, то какой должен быть установлен автомат на вводе? Так как мне кажется, что 100а это много и при перегрузке кабеля , он просто не отключится, а ведь главное сохранить кабель!? Заранее спасибо))
Заголовок сообщения: Re: Правильно ли сделал электрик!?
Добавлено: 09 фев 2018, 20:05
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43 Сообщений: 109 Откуда: Россия Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:3 раз.
До автомата 100а я бы выбрал 5х50мм кабель, после А.В. уже 5х35мм подойдёт. Кабель 6мм вообще не о чем, по длительному току он никак не годится. Так же под вопросом на сколько правильно подобраны А.В.?
За это сообщение автора Тырдым поблагодарил: sherlock135 (09 фев 2018, 22:08)
Заголовок сообщения: Re: Правильно ли сделал электрик!?
Добавлено: 09 фев 2018, 22:07
Зарегистрирован: 09 фев 2018, 19:24 Сообщений: 3 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Тырдым писал(а):
До автомата 100а я бы выбрал 5х50мм кабель, после А.В. уже 5х35мм подойдёт. Кабель 6мм вообще не о чем, по длительному току он никак не годится. Так же под вопросом на сколько правильно подобраны А.В.?
У начальницы нет понятия по этому делу, и мне самому интересно , если кабель 5х6 то первый вводный должен был быть 40 или 50 ампер, (разные таблицы и разные значения в них)!?
Заголовок сообщения: Re: Правильно ли сделал электрик!?
Добавлено: 10 фев 2018, 06:55
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Медный кабель 5х6 - 43А. После автомата 100А - нужен медный кабель 5х25 -104А. А если длина приличная, то нужно еще считать потери напряжения и возможно увеличивать сечение.
Заголовок сообщения: Re: Правильно ли сделал электрик!?
Добавлено: 10 фев 2018, 07:33
Зарегистрирован: 09 фев 2018, 19:24 Сообщений: 3 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Медный кабель 5х6 - 43А. После автомата 100А - нужен медный кабель 5х25 -104А. А если длина приличная, то нужно еще считать потери напряжения и возможно увеличивать сечение.
Спасибо за ваш ответ, передам в понедельник руководству, дальше пусть сами решают)