Заголовок сообщения: Централизованное или децентрализованное расположение АВР
Добавлено: 14 ноя 2017, 08:48
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40 Сообщений: 31 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых кабеля? . Как вы в своих проектах выполняете? и чем обусловлен выбор?
Заголовок сообщения: Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР
Добавлено: 14 ноя 2017, 09:00
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых кабеля? . Как вы в своих проектах выполняете? и чем обусловлен выбор?
СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
6.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
У меня была похожая ситуация. Проектировал школу и вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха были размещены в отдельном помещении на кровле. Я установил АВР децентрализовано. Если у вас там несколько потребителей, то лучше установить АВР по месту.
Заголовок сообщения: Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР
Добавлено: 14 ноя 2017, 09:54
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40 Сообщений: 31 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых кабеля? . Как вы в своих проектах выполняете? и чем обусловлен выбор?
СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
6.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
У меня была похожая ситуация. Проектировал школу и вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха были размещены в отдельном помещении на кровле. Я установил АВР децентрализовано. Если у вас там несколько потребителей, то лучше установить АВР по месту.
Спасибо, просто возникают трудности как вести до 17 этажа 2 взаимнорезервируемых кабеля.
Заголовок сообщения: Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР
Добавлено: 14 ноя 2017, 10:08
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40 Сообщений: 31 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых кабеля? . Как вы в своих проектах выполняете? и чем обусловлен выбор?
СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
6.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
У меня была похожая ситуация. Проектировал школу и вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха были размещены в отдельном помещении на кровле. Я установил АВР децентрализовано. Если у вас там несколько потребителей, то лучше установить АВР по месту.
Игорь, можете объяснить чем лучше установка авр по месту?
Заголовок сообщения: Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР
Добавлено: 14 ноя 2017, 10:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
kvalerikl писал(а):
Игорь, можете объяснить чем лучше установка авр по месту?
Во-первых, сколько потребителей у вас первой категории? Больше 2-х? Тогда в любом случае нужно вести вам 2 линии. А если одна линия повредится, то что будет с вашими потребителями?
Заголовок сообщения: Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР
Добавлено: 14 ноя 2017, 11:45
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40 Сообщений: 31 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Игорь, можете объяснить чем лучше установка авр по месту?
Во-первых, сколько потребителей у вас первой категории? Больше 2-х? Тогда в любом случае нужно вести вам 2 линии. А если одна линия повредится, то что будет с вашими потребителями?