Зарегистрирован: 05 окт 2017, 16:02 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
здраствуйте я только от учился на электрика схемы читаю норм но сейчас работаю электромонтажником и у нас есть электромонтажный план но там есть аварийное освещение этажных клеток а схемы нет мне сказали собрать . при пропадании фаз но при этом энергии не будет что делать и что установить пока не могу понять помогите
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
alex1234 писал(а):
здраствуйте я только от учился на электрика схемы читаю норм но сейчас работаю электромонтажником и у нас есть электромонтажный план но там есть аварийное освещение этажных клеток а схемы нет мне сказали собрать . при пропадании фаз но при этом энергии не будет что делать и что установить пока не могу понять помогите
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Электроснабжение аварийного освещения должно осуществляться от источника питания не связанного с источником питания рабочего освещения. Для включения аварийного освещения в автоматическом режиме (если необходимо), можете установить реле контроля напряжения на шинах рабочего освещения, при исчезновении напряжения на шинах рабочего освещения включается пускатель в линии аварийного освещения (схемка простейшая). А без пускателей аварийное освещение можно вывести на отдельные светильники через свои выключатели. Теперь перейдем к эвакуационному освещению, что наиболее вероятно для этажных клеток - являющихся путями эвакуации. Можно установить светильники со встроенными АКБ. При отключении электроэнергии светильники автоматически переключаются на АКБ.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения