Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Тырдым писал(а):
Доброго времени суток. Подскажите, что за характеристика трансформатора "Zт/3, мОм" и как конкретно ее выбрать по таблице?
Сопротивление обмоток трансформатора. См. файл Программы для проектирования ЭК там есть таблица значений для различных трансформаторов. Запрашивал данные значения у разных заводов - никто не предоставил.
Проблема в том, что добиться от производителей данную характеристику не так просто. Я скоро поеду на выставку Energy Expo 2017, попытаюсь у производителей поинтересоваться, почему не пишут в каталогах данное значение.
Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 10:57 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Прошу помощи, совсем запутался. Вводные: есть трансформатор ТО-1 ТСЗ-250 (Т/Y-11, Sн=250 кВа, Uнн.ном=230В, Uk=5,86%; Ixx=2,06%) по каким формулам высчитать сопротивления элементов схемы: r1s r2s, x1s x2s, r0s, x0s (мОм)? несколько дней бьюсь. ГОСТ 28249-93 "КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ" не помог, нужных формул по исходным данным там не нашел(
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sowerex писал(а):
Здравствуйте! Прошу помощи, совсем запутался. Вводные: есть трансформатор ТО-1 ТСЗ-250 (Т/Y-11, Sн=250 кВа, Uнн.ном=230В, Uk=5,86%; Ixx=2,06%) по каким формулам высчитать сопротивления элементов схемы: r1s r2s, x1s x2s, r0s, x0s (мОм)? несколько дней бьюсь. ГОСТ 28249-93 "КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ" не помог, нужных формул по исходным данным там не нашел(
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Данная методика расчета считается очень приближенной. Расчет ТКЗ следует выполнять по ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ. Могу поделиться некоторой информацией по Zт/3:
Вложение:
1.jpg
Вложение:
2.jpg
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: k-igor (21 дек 2017, 07:57)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения