Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Тырдым писал(а):
Доброго времени суток. Подскажите, что за характеристика трансформатора "Zт/3, мОм" и как конкретно ее выбрать по таблице?
Сопротивление обмоток трансформатора. См. файл Программы для проектирования ЭК там есть таблица значений для различных трансформаторов. Запрашивал данные значения у разных заводов - никто не предоставил.
Проблема в том, что добиться от производителей данную характеристику не так просто. Я скоро поеду на выставку Energy Expo 2017, попытаюсь у производителей поинтересоваться, почему не пишут в каталогах данное значение.
Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 10:57 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Прошу помощи, совсем запутался. Вводные: есть трансформатор ТО-1 ТСЗ-250 (Т/Y-11, Sн=250 кВа, Uнн.ном=230В, Uk=5,86%; Ixx=2,06%) по каким формулам высчитать сопротивления элементов схемы: r1s r2s, x1s x2s, r0s, x0s (мОм)? несколько дней бьюсь. ГОСТ 28249-93 "КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ" не помог, нужных формул по исходным данным там не нашел(
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sowerex писал(а):
Здравствуйте! Прошу помощи, совсем запутался. Вводные: есть трансформатор ТО-1 ТСЗ-250 (Т/Y-11, Sн=250 кВа, Uнн.ном=230В, Uk=5,86%; Ixx=2,06%) по каким формулам высчитать сопротивления элементов схемы: r1s r2s, x1s x2s, r0s, x0s (мОм)? несколько дней бьюсь. ГОСТ 28249-93 "КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ" не помог, нужных формул по исходным данным там не нашел(
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Данная методика расчета считается очень приближенной. Расчет ТКЗ следует выполнять по ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ. Могу поделиться некоторой информацией по Zт/3:
Вложение:
1.jpg
Вложение:
2.jpg
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: k-igor (21 дек 2017, 07:57)
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения