Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору питающего кабеля
Добавлено: 11 сен 2017, 07:44
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем
нгLS - не обязательно, если вы будете идти внутри здания, то возможно... Кабель нужен ВВГнг-4х150. Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору питающего кабеля
Добавлено: 11 сен 2017, 07:59
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40 Сообщений: 31 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем
нгLS - не обязательно, если вы будете идти внутри здания, то возможно... Кабель нужен ВВГнг-4х150. Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля.
часть кабеля внутри здания по 3 этажу по коридору часть по фасаду. ВВГ можно прокладывать на улице?
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору питающего кабеля
Добавлено: 11 сен 2017, 08:05
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
kvalerikl писал(а):
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем
нгLS - не обязательно, если вы будете идти внутри здания, то возможно... Кабель нужен ВВГнг-4х150. Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля.
часть кабеля внутри здания по 3 этажу по коридору часть по фасаду. ВВГ можно прокладывать на улице?
Открыто - нежелательно, но такой кабель если в металлический короб положить, то никаких проблем.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору питающего кабеля
Добавлено: 05 окт 2017, 10:48
Зарегистрирован: 05 окт 2017, 10:28 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
kvalerikl писал(а):
ВВГ можно прокладывать на улице?
Нежелательно конечно, но можно. Если взять с хорошей ПВХ защитой, то можно и так, но лучше не пожалеть и потратится еще и на короб на верочку. По цене рекомендую рассмотреть этот магазин https://www.minimaks.ru/ Там ВВГ кабеля от 10р за погонный метр. Сравнивал с яндекс маркетом, дешевле не нашел.