 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в кабеле
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в силовом кабеле (4 или 5), сечением и маркой.
Объект - многоэтажная гараж-стоянка. Кабельная линия от ТП до ВРУ (с АВР) длиной 250м. Разрешённая мощность по ТУ - 116кВт. Варианты кабелей: ВБбШв-4х95; 4х120; 5х95; 5х120 или ПвБбШв. Может лучше проложить 2 кабеля (основной и резервный)? Какой кабель выбрать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Дарина13 писал(а):
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в силовом кабеле (4 или 5), сечением и маркой.
Объект - многоэтажная гараж-стоянка. Кабельная линия от ТП до ВРУ (с АВР) длиной 250м. Разрешённая мощность по ТУ - 116кВт. Варианты кабелей: ВБбШв-4х95; 4х120; 5х95; 5х120 или ПвБбШв. Может лучше проложить 2 кабеля (основной и резервный)? Какой кабель выбрать?

Количество жил -4.
Сечение- в зависимости от расчетного тока и защитного автомата.
Если исходить из ТУ, то автомат у вас на ВРУ будет на 250А и кабель нужен - ВБбШв-4х120, потери напряжения -4,5%.
Если 2-я категория, то нужно 2 кабеля.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Большое спасибо за помощь! А при каких условиях прокладывается 5-и жильный кабель. Категория надёжности III (по ТУ), значит кабель один. И чем ВБбШв отличается от ПвБбШв? Есть ли сильная разница или только в цене? Я очень вам благодарна за отклик, а то совсем запуталась!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У вас ТЗ на проектирование есть?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 06:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Дарина13 писал(а):
Большое спасибо за помощь! А при каких условиях прокладывается 5-и жильный кабель. Категория надёжности III (по ТУ), значит кабель один. И чем ВБбШв отличается от ПвБбШв? Есть ли сильная разница или только в цене? Я очень вам благодарна за отклик, а то совсем запуталась!

5-ти жильные кабели в наружных сетях практически не прокладывают.
Кабели отличаются изоляцией. ПвБбШв может пропустить больший ток, однако, в вашем случае это не очень актуально.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 09:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Очень благодарна Вам за помощь! С кабелем определилась, теперь вопрос с ВРУ (одно или двухсекционное) с вводным автоматом 250А.
Склоняюсь к ВРУ-8505 двухсекционное с вводными панелями 4ВП-2-250-00. (Это мой первый опыт, по этому прошу не судить строго за глупые вопросы.)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 10:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Дарина13 писал(а):
Очень благодарна Вам за помощь! С кабелем определилась, теперь вопрос с ВРУ (одно или двухсекционное) с вводным автоматом 250А.
Склоняюсь к ВРУ-8505 двухсекционное с вводными панелями 4ВП-2-250-00. (Это мой первый опыт, по этому прошу не судить строго за глупые вопросы.)

ВРУ односекционное.
Сначала проектируется внутреннее электроснабжение. В зависимости от электроприемников комплектуются распределительные щиты и ВРУ.
А вы делаете все наоборот.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2012, 18:57
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
По жилам кабеля - нужно определиться с системой заземления, принятой в ТП (TN-S или TN-C-S). Если TN-S (т.е. отдельные шины N и PE), то использовать 4-х жильный нельзя. Если ТП существующая - то нужно запросить схему РУ-0,4кВ ТП. если проектируется Вами - лучше принять систему TN-C-S - и использовать 4-х жильный. Если проектировщик на стороне - то нужно уточнять у него.

По сечению кабелей - сможете выбрать только после расчета нагрузок по зданию. Имхо 4,5% на питающую линию это много. Обычно закладываем 3% (но тут дело вкуса, главное чтобы суммарная потеря напряжения до удаленного электроприемника не превышала нормируемого).

Смущает III категория для многоэтажного гаража-стоянки (паркинг?). Нужно смотреть нормы.

У нас в Минске экспертиза не любит решения по ТУ (по разрешенной мощности), а настаивает на выборе оборудования по расчету нагрузок.



За это сообщение автора АндрейНАФ поблагодарил: Дарина13 (24 фев 2017, 19:07)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нет, нет!!! Из ума я ещё не выжила! Внутрянка вся сделана с расстановкой ЩР на каждом этаже. А вот с выбором ВРУ я застряла!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста определиться с количеством жил в ка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 фев 2017, 12:07
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Однолинейную делала с ВРУ на два вода, т.к. на объекте сложная система дымоудаления, относящаяся к I-ой категории. Теперь придётся переделывать. Может укажите на шибки в однолинейке?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика