Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ДИМИТР писал(а):
и так получается у меня до счетчика (который стоит у меня на столбе в ящике) идет 4 жилы: L1 L2 L3 и .... PEN или просто N(проясните пож, что сейчас в ВЛ обычно идет)?
У вас до счетчика идет PEN. В щите учета вы должны сделать разделение и далее в дом пойдет 5 жил: 3 фазы, N и PE.
Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43 Сообщений: 14 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Cпасибо, отредактировал свое предыдущее сообщение. Что бы сделать разделение в щите, нужно прокладывать доп жилу, а это уже проблематично(отделка, газон, дорожки и тд готовы). Тогда получится что контур возле дома зря электрики городили(было это 4 года назад) Тогда я в систему заземления и не вникал особо. Наверное оставлю пока как есть, хотя у системы TT есть свои недостатки
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ДИМИТР писал(а):
Cпасибо, отредактировал свое предыдущее сообщение. Что бы сделать разделение в щите, нужно прокладывать доп жилу, а это уже проблематично(отделка, газон, дорожки и тд готовы). Тогда получится что контур возле дома зря электрики городили(было это 4 года назад) Тогда я в систему заземления и не вникал особо. Наверное оставлю пока как есть, хотя у системы TT есть свои недостатки
Не очень хорошо. Если есть возможность замерьте сопротивление заземлителя и может быть забейте дополнительно пару заземлителей, чтобы было как можно меньше.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения