Такая ситуация
Трехфазный ввод в жилой дом,перед домом зарыт контур заземления. Столб(откуда приходит входной кабель), на нем щиток со счетчиком(+автомат, узип, реле напряж+контактор) Щиток(корпус) подключен к заземлению столба. Подключать ли это заземление к N шине в щитке? (ДВА электрика - и противоположные советы)
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ДИМИТР писал(а):
Такая ситуация
Трехфазный ввод в жилой дом,перед домом зарыт контур заземления. Столб(откуда приходит входной кабель), на нем щиток со счетчиком(+автомат, узип, реле напряж+контактор) Щиток(корпус) подключен к заземлению столба. Подключать ли это заземление к N шине в щитке? (ДВА электрика - и противоположные советы)
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
ДИМИТР писал(а):
Такая ситуация
Трехфазный ввод в жилой дом,перед домом зарыт контур заземления.Столб(откуда приходит входной кабель), на нем щиток со счетчиком(+автомат, узип, реле напряж+контактор) Щиток(корпус) подключен к заземлению столба.
Сопротивление заземление дома, намного меньше сопротивления заземления столба...
ДИМИТР писал(а):
Подключать ли это заземление к N шине в щитке?
Зачем к к N шине ? Соедините его с заземлением дома( шинаPE )....
ДИМИТР писал(а):
(ДВА электрика - и противоположные советы)
Нужен третий,и большинством голосов , выберите нужное решение...
За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: ДИМИТР (17 дек 2016, 18:15)
Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43 Сообщений: 14 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Зачем к к N шине ? Соедините его с заземлением дома( шинаPE )....
в дом от щита идет 4 жильный силовой бронированный Кабель Металл лента прикручена к щиту соответственно и заземлению столба Завтра посмотрю куда прикручена эта лента в щитке в доме
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ДИМИТР писал(а):
dcent25 писал(а):
Зачем к к N шине ? Соедините его с заземлением дома( шинаPE )....
в дом от щита идет 4 жильный силовой бронированный Кабель Металл лента прикручена к щиту соответственно и заземлению столба Завтра посмотрю куда прикручена эта лента в щитке в доме
Пока не буду N к заземлению столба прикручивать.
У вас должно быть сделано разделение PEN-проводника и в дом заходить 5 жил, если трехфазный ввод.
Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43 Сообщений: 14 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
У вас должно быть сделано разделение PEN-проводника и в дом заходить 5 жил, если трехфазный ввод.
Да ввод трехфазный, пятый провод идет в дом от контура заземления(зарыт в землю перед домом)
уф, тогда получается 6 жил должно быть в щите в доме? (стальная лента вводного кабеля (которая прикручена к заземлению столба и щита) не считается проводником?)
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ДИМИТР писал(а):
k-igor писал(а):
У вас должно быть сделано разделение PEN-проводника и в дом заходить 5 жил, если трехфазный ввод.
Да ввод трехфазный, пятый провод идет в дом от контура заземления(зарыт в землю перед домом)
уф, тогда получается 6 жил должно быть в щите в доме? (стальная лента вводного кабеля (которая прикручена к заземлению столба и щита) не считается проводником?)
Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше... А со щита в дом далее 5 жил ведете.
Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43 Сообщений: 14 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше... А со щита в дом далее 5 жил ведете.
Для чего в щит вести жилу контура заземления(35 метров), если щит и так заземлен от столба на котором висит, потом эту жилу вести опять в дом(еще + 35 метров)? Зачем таким образом соединять контур заземления с заземлением столба? По вашей ссылке: http://220blog.ru/proektirovanie/podkly ... -dome.html "При трехфазном вводе к дому подводится четырехжильный СИП"
Ну так у меня так и идет Пятая жила идет отдельно, от контура заземления
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ДИМИТР писал(а):
k-igor писал(а):
Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше... А со щита в дом далее 5 жил ведете.
Для чего в щит вести жилу контура заземления(35 метров), если щит и так заземлен от столба на котором висит, потом эту жилу вести опять в дом(еще + 35 метров)? Зачем таким образом соединять контур заземления с заземлением столба? По вашей ссылке: http://220blog.ru/proektirovanie/podkly ... -dome.html "При трехфазном вводе к дому подводится четырехжильный СИП"
Ну так у меня так и идет Пятая жила идет отдельно, от контура заземления
До счетчика идет СИП 4 жилы, после счетчика - кабель 5 жил. В уличном щите, там где счетчик выполняется разделение PEN-проводника. Счетчик, как правило, устанавливается на опоре либо на фасаде дома. Как у вас там идет...я плохо представляют, я говорю как должно. Если вы решили забить заземлитель где-то вдалеке от опоры, то его можете завести в дом на шину PE.