Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43 Сообщений: 14 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйтста двухэтажный дом, отдельные щитки на обоих этажах, Второй этаж, 5 комнат, 5 автоматов + 1 общий, 2 УЗО
Так вот в одной комнате при замыкании нейтрали и земли в розетках срабатывает УЗО (Естественно все автоматы выключены) Заметил при установке розеток, когда бокорезами откусывал лишние концы.
В чём может быть причина?Что смотреть\проверять? Спасибо
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ДИМИТР писал(а):
Подскажите пожалуйтста двухэтажный дом, отдельные щитки на обоих этажах, Второй этаж, 5 комнат, 5 автоматов + 1 общий, 2 УЗО
Так вот в одной комнате при замыкании нейтрали и земли в розетках срабатывает УЗО (Естественно все автоматы выключены) Заметил при установке розеток, когда бокорезами откусывал лишние концы.
В чём может быть причина?Что смотреть\проверять? Спасибо
Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43 Сообщений: 14 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Проверьте индикаторной отверткой фазу.
проверил - при включенном ВА - фаза на белом если выключить ВА - фазы нет если после этого замкнуть землю и нейтраль срабатывае узо Не могу понять почему, и именно в одной комнате на всех розетках
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
ДИМИТР писал(а):
при замыкании нейтрали и земли в розетках срабатывает УЗО (Естественно все автоматы выключены) Заметил при установке розеток, когда бокорезами откусывал лишние концы.
В чём может быть причина?Что смотреть\проверять? Спасибо
Это нормально...Так и должно быть!
ДИМИТР писал(а):
Не могу понять почему, и именно в одной комнате на всех розетках
А вот это не нормально ,должно срабатывать во всех розетках.....
Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43 Сообщений: 14 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
всем спасибо, сегодня осмотрел с пристрастием щиток, на шине заземления один провод из двенадцати был ослаблен или не вставлен до конца(привет электрикам), вставил получше, затянул - узо теперь не срабатывает
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
k-igor писал(а):
Я когда проверял свой дифавтомат в деревне, по-моему ноль не срабатывал...
При отключенном вводном двухполюсном автомате не сработает... Представьте какое сопротивление нулевого провода по отношению к земле? и провода РN по отношению к заземляющему устройству. Плюс ток не баланса на нулевом проводе ....Который достигает ,между нулевым и заземляющим проводом , до 3А при отключенных фазных. ....
ДИМИТР писал(а):
на шине заземления один провод из двенадцати был ослаблен или не вставлен до конца(привет электрикам), вставил получше, затянул - узо теперь не срабатывает
На тест УЗО срабатывает ? Может оно вовсе не работает? Один не прикрученный провод, не причина ! При касании нулевого провода ,мокрой тряпки, на полу в ванной комнате , УЗО должно отрабатывать!
Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43 Сообщений: 14 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
ДИМИТР писал(а):
при замыкании нейтрали и земли в розетках срабатывает УЗО (Естественно все автоматы выключены) Заметил при установке розеток, когда бокорезами откусывал лишние концы.
В чём может быть причина?Что смотреть\проверять? Спасибо
Это нормально...Так и должно быть!
т е при соединении N и Pe узо должен срабатывать?
у мня теперь так : На тест узо срабатывает Так же узо срабатывает на самодельный тестер( лампа 10вт+резистор 3ком) при соединении им фазы(автоматы включены) и заземления При соединении N и Pe узо не срабатывает (Хотя вы пишите что должно срабатывать)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения