Заголовок сообщения: Какая длина кабеля между муфтами?
Добавлено: 05 дек 2016, 19:54
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 19:24 Сообщений: 3 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Нужно проложить две к/л сшитый полиэтилен 6кВ длиной 1800 метров а траншее по городу зимой с проколами под дорогой, трасса извилистая.В смете не заложены соединительные муфты. Проэктировщик убеждён в возможности прокладки цельными кусками без муфт. Посоветуйте, как его убедить в необходимисти соединительных муфт. Или можно проложить зимой такое расстояние? В траншее будет 6 кабелей.
Заголовок сообщения: Re: Какая длина кабеля между муфтами?
Добавлено: 05 дек 2016, 20:33
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Алексей Пермь писал(а):
Нужно проложить две к/л сшитый полиэтилен 6кВ длиной 1800 метров а траншее по городу зимой с проколами под дорогой, трасса извилистая.В смете не заложены соединительные муфты. Проэктировщик убеждён в возможности прокладки цельными кусками без муфт. Посоветуйте, как его убедить в необходимисти соединительных муфт. Или можно проложить зимой такое расстояние? В траншее будет 6 кабелей.
Количество муфт в идеале определяется строительной длиной кабеля. Также смотрите ПУЭ:
Цитата:
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт. Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом. Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
Заголовок сообщения: Re: Какая длина кабеля между муфтами?
Добавлено: 05 дек 2016, 20:57
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Алексей Пермь писал(а):
Нужно проложить две к/л сшитый полиэтилен 6кВ длиной 1800 метров а траншее по городу зимой с проколами под дорогой, трасса извилистая.В смете не заложены соединительные муфты. Проэктировщик убеждён в возможности прокладки цельными кусками без муфт. Посоветуйте, как его убедить в необходимисти соединительных муфт. Или можно проложить зимой такое расстояние? В траншее будет 6 кабелей.