В новой пристройке стоят автоматы на 16-ампер на каждую комнату.В хату (из 3-ех комнат) поставили мне 25-ампер .В хате пришло время кап-ремонта.Подключить хату хочу через 4-однополюсные автоматы (кабель будет сечением 2.5).Подключится к 25-амперному можно(4х16ампер)?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Тракторист писал(а):
В новой пристройке стоят автоматы на 16-ампер на каждую комнату.В хату (из 3-ех комнат) поставили мне 25-ампер .В хате пришло время кап-ремонта.Подключить хату хочу через 4-однополюсные автоматы (кабель будет сечением 2.5).Подключится к 25-амперному можно(4х16ампер)?
Не совсем понял, что вам нужно Если у вас был однофазный ввод, то он должен и остаться либо у вас должны быть технические условия на трехфазный ввод.
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 12:30 Сообщений: 5 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Тракторист писал(а):
В новой пристройке стоят автоматы на 16-ампер на каждую комнату.В хату (из 3-ех комнат) поставили мне 25-ампер .В хате пришло время кап-ремонта.Подключить хату хочу через 4-однополюсные автоматы (кабель будет сечением 2.5).Подключится к 25-амперному можно(4х16ампер)?
Не совсем понял, что вам нужно Если у вас был однофазный ввод, то он должен и остаться либо у вас должны быть технические условия на трехфазный ввод.
Хочу поставить рядом еще щиток на хату и взять питание от 25-амп-автомата. От этого автомата соединить проводом 2.5 еще 4-по 16ампер
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Тракторист писал(а):
k-igor писал(а):
Тракторист писал(а):
В новой пристройке стоят автоматы на 16-ампер на каждую комнату.В хату (из 3-ех комнат) поставили мне 25-ампер .В хате пришло время кап-ремонта.Подключить хату хочу через 4-однополюсные автоматы (кабель будет сечением 2.5).Подключится к 25-амперному можно(4х16ампер)?
Не совсем понял, что вам нужно Если у вас был однофазный ввод, то он должен и остаться либо у вас должны быть технические условия на трехфазный ввод.
Хочу поставить рядом еще щиток на хату и взять питание от 25-амп-автомата. От этого автомата соединить проводом 2.5 еще 4-по 16ампер
После автомата 25А у вас должен быть кабель не менее 4мм2. Если рядом с автоматом 25А поставите автомат на 16А, тогда кабель 2,5мм2 Автоматический выключатель у вас должен выполнять защиту вашего кабеля. Чтобы сделать все правильно, нарисуйте от руки примерную схему и сфотографируйте, а мы дадим вам советы.
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 12:30 Сообщений: 5 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В новой пристройке стоят автоматы на 16-ампер на каждую комнату.В хату (из 3-ех комнат) поставили мне 25-ампер .В хате пришло время кап-ремонта.Подключить хату хочу через 4-однополюсные автоматы (кабель будет сечением 2.5).Подключится к 25-амперному можно(4х16ампер)?[/quote]
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 12:30 Сообщений: 5 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В новой пристройке стоят автоматы на 16-ампер на каждую комнату.В хату (из 3-ех комнат) поставили мне 25-ампер .В хате пришло время кап-ремонта.Подключить хату хочу через 4-однополюсные автоматы (кабель будет сечением 2.5).Подключится к 25-амперному можно(4х16ампер)?[/quote]
Вложение:
IMG_1920.JPG
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
А счетчик, где у вас установлен? После автомата 25А, ставите автомат на 20А - сечение кабеля ВВГ-3х2,5. Этот кабель придет на ваши 3 автомата в новостройке.
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 12:30 Сообщений: 5 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
А счетчик, где у вас установлен? После автомата 25А, ставите автомат на 20А - сечение кабеля ВВГ-3х2,5. Этот кабель придет на ваши 3 автомата в новостройке.
Зарегистрирован: 14 янв 2017, 16:19 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Если речь идет о меди, зачем вам такое большое сечение (2,5), по мне так самый хороший вариант ШВВП 3х1,5 и автоматы хоть 16, 25, 32А все выдержит (номинал автомата ерунда, а вот надежность механической работы, наличие внутри хороших контактов и защиты-это залог успеха).