Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51 Сообщений: 46 Благодарил (а):10 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Есть аварийное освещение, 9 кВт, и ГРЩ на ~900 кВт по ~450 кВт на секцию! Как распределить аварийное освещение? рабочее на одну секцию,аварийное на другую. подскажите
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Стажер писал(а):
Есть аварийное освещение, 9 кВт, и ГРЩ на ~900 кВт по ~450 кВт на секцию! Как распределить аварийное освещение? рабочее на одну секцию,аварийное на другую. подскажите
А какое назначение объекта? Обычно так делается. Если ставите АВР, то аварийное освещение от щита с АВР подключаете.
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51 Сообщений: 46 Благодарил (а):10 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Есть аварийное освещение, 9 кВт, и ГРЩ на ~900 кВт по ~450 кВт на секцию! Как распределить аварийное освещение? рабочее на одну секцию,аварийное на другую. подскажите
А какое назначение объекта? Обычно так делается. Если ставите АВР, то аварийное освещение от щита с АВР подключаете.
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:3 раз.
Извините, но аварийное освещение - это не всегда от АВР. Надо уточнить, какое аварийное освещение имеется в виду. Если это освещение эвакуационное - это одно, а если оно резервное, то другое. По крайней мере в России на этот счет действует СП51.13330.2011. В нем указано, что аварийное (резервное) предусматривается на случай отсутствия основного и питается от не зависимого от рабочего источника питания. По другому аварийное резервное питается с другой секции шин чем рабочее. Аварийное же эвакуационное -это да, получает питание через АВР. А эвакуационное освещение подсветки путей эвакуации может вообще включаться только при пожаре и получать питание от АВР шкафа или секции противопожарных систем. Вот как-тот ак.
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56 Сообщений: 63 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Порядок оснащения зданий системами аварийного освещения в настоящее время регламентируется следующими документами: - Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», - СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23.05-95*). - ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок», - ГОСТ Р МЭК 605981-1-2003 «Осветительные приборы. Часть 2-22. Специальные требования. Светильники для аварийного освещения». - ГОСТ Р50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55.Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование».