Зарегистрирован: 30 авг 2016, 21:55 Сообщений: 9 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, нужна помощь в гараже стоят два Электрических конвектора Noirot по 2 кВата, греется автомат 25 Ампер, В чем может быть причина? Контакты проводов все протянуты, автомат поставил новый не помогло.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Бодрик86 писал(а):
Здравствуйте, нужна помощь в гараже стоят два Электрических конвектора Noirot по 2 кВата, греется автомат 25 Ампер, В чем может быть причина? Контакты проводов все протянуты, автомат поставил новый не помогло.
Это нормальное явление для автоматического выключателя. Другой вопрос насколько сильно...
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 21:55 Сообщений: 9 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Бодрик86 писал(а):
Здравствуйте, нужна помощь в гараже стоят два Электрических конвектора Noirot по 2 кВата, греется автомат 25 Ампер, В чем может быть причина? Контакты проводов все протянуты, автомат поставил новый не помогло.
Это нормальное явление для автоматического выключателя. Другой вопрос насколько сильно...
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 21:55 Сообщений: 9 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Мери писал(а):
Я в проектах всегда указываю Simens. Монтажники говорят хороший автомат
А подскажите пожалуйста, греется именно двух полосный автомат он получается общий, а на розетки стоят 16 амперные автоматы они не греются, это так должно или что то с проводкой?
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21 Сообщений: 53 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили:1 раз.
Бодрик86 писал(а):
Мери писал(а):
Я в проектах всегда указываю Simens. Монтажники говорят хороший автомат
А подскажите пожалуйста, греется именно двух полосный автомат он получается общий, а на розетки стоят 16 амперные автоматы они не греются, это так должно или что то с проводкой?
У вас на щитке только 2 потребителя? как я поняла.. Если да то 25А у вас получается вводный автомат, и общая нагрузка Ру4кВт, проблема может и быть тогда на вводном кабеле приходящая на сам щит
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения