 Заголовок сообщения: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 22:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 авг 2016, 21:55
Сообщений: 9
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, нужна помощь в гараже стоят два Электрических конвектора Noirot по 2 кВата, греется автомат 25 Ампер, В чем может быть причина? Контакты проводов все протянуты, автомат поставил новый не помогло.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 05:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Бодрик86 писал(а):
Здравствуйте, нужна помощь в гараже стоят два Электрических конвектора Noirot по 2 кВата, греется автомат 25 Ампер, В чем может быть причина? Контакты проводов все протянуты, автомат поставил новый не помогло.

Это нормальное явление для автоматического выключателя. Другой вопрос насколько сильно...
phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 06:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Может от качества автомата, или кабель какой поставили на какое расстояние?, по мощности 25А думаю норм


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 авг 2016, 21:55
Сообщений: 9
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Бодрик86 писал(а):
Здравствуйте, нужна помощь в гараже стоят два Электрических конвектора Noirot по 2 кВата, греется автомат 25 Ампер, В чем может быть причина? Контакты проводов все протянуты, автомат поставил новый не помогло.

Это нормальное явление для автоматического выключателя. Другой вопрос насколько сильно...
phpBB [youtube]

Рукой держать можно, терпимо. А кокой посоветуете фирмы поставить автомат?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Бодрик86 писал(а):
Рукой держать можно, терпимо. А кокой посоветуете фирмы поставить автомат?

А сечения кабелей какие у вас?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 авг 2016, 21:55
Сообщений: 9
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мери писал(а):
Может от качества автомата, или кабель какой поставили на какое расстояние?, по мощности 25А думаю норм

Кабель до электрощита метров 6, сечение провода 2,5 мм, провода не греются только автомат.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Я в проектах всегда указываю Simens. Монтажники говорят хороший автомат


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 авг 2016, 21:55
Сообщений: 9
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мери писал(а):
Я в проектах всегда указываю Simens. Монтажники говорят хороший автомат

А подскажите пожалуйста, греется именно двух полосный автомат он получается общий, а на розетки стоят 16 амперные автоматы они не греются, это так должно или что то с проводкой?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Вообще у вас какой автомат марки


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Бодрик86 писал(а):
Мери писал(а):
Я в проектах всегда указываю Simens. Монтажники говорят хороший автомат

А подскажите пожалуйста, греется именно двух полосный автомат он получается общий, а на розетки стоят 16 амперные автоматы они не греются, это так должно или что то с проводкой?

У вас на щитке только 2 потребителя? как я поняла..
Если да то 25А у вас получается вводный автомат, и общая нагрузка Ру4кВт, проблема может и быть тогда на вводном кабеле приходящая на сам щит


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика