 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 авг 2016, 21:55
Сообщений: 9
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мери писал(а):
Бодрик86 писал(а):
Мери писал(а):
Я в проектах всегда указываю Simens. Монтажники говорят хороший автомат

А подскажите пожалуйста, греется именно двух полосный автомат он получается общий, а на розетки стоят 16 амперные автоматы они не греются, это так должно или что то с проводкой?

У вас на щитке только 2 потребителя? как я поняла..
Если да то 25А у вас получается вводный автомат, и общая нагрузка Ру4кВт, проблема может и быть тогда на вводном кабеле приходящая на сам щит

Вот схема , Проблем с проводами нету, Марку автомата не помню.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 11:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
греется или соединение проводов, или соединение с автоматом, либо сам автомат, если  проверено соединения, и там тоже норм, то тогда советую поменять автомат на более качественный


Последний раз редактировалось Мери 01 сен 2016, 11:09, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 11:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Бодрик86 писал(а):
Вот схема , Проблем с проводами нету, Марку автомата не помню.

Он должен греться в пределах допустимого...
Посмотрите кто производитель, может проблема в нем)) Попробуем разобраться.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарили: 2 Бодрик86 (01 сен 2016, 15:48), Мери (01 сен 2016, 11:05)
  Рейтинг: 50%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 11:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Щиток на улице там тоже авт25А. Он тоже греется вы проверили?



За это сообщение автора Мери поблагодарил: Бодрик86 (01 сен 2016, 15:48)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 15:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 авг 2016, 21:55
Сообщений: 9
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мери писал(а):
Щиток на улице там тоже авт25А. Он тоже греется вы проверили?

Нет не проверял, завтра съезжу проверю за одно посмотрю марку автоматов и отпишу.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 16:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Бодрик86 писал(а):
Мери писал(а):
Щиток на улице там тоже авт25А. Он тоже греется вы проверили?

Нет не проверял, завтра съезжу проверю за одно посмотрю марку автоматов и отпишу.

Да так будет лучше


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 14:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 авг 2016, 21:55
Сообщений: 9
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Съездил я в гараж посмотрел марку автоматов, на уличном щите стоит однополосный автомат 25 А фирмы EKF BA47-63 посмотрел он не греется, а внутри
гаража стоит двух полосный автомат 25 А фирмы EKF BA47-63 который греется, на розетках стоят автоматы 16 А фирмы EKF BA47-63. Подскажите а не может автомат греться то что перемычки между автоматами сделаны алюминиевым проводом, а на розетках и освещения идет медный провод?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 15:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Бодрик86 писал(а):
Съездил я в гараж посмотрел марку автоматов, на уличном щите стоит однополосный автомат 25 А фирмы EKF BA47-63 посмотрел он не греется, а внутри
гаража стоит двух полосный автомат 25 А фирмы EKF BA47-63 который греется, на розетках стоят автоматы 16 А фирмы EKF BA47-63. Подскажите а не может автомат греться то что перемычки между автоматами сделаны алюминиевым проводом, а на розетках и освещения идет медный провод?

Если сечение перемычек достаточное, то не должен греться.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 18:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Если нулевой провод ,после греющегося автомата сидит на естественном заземлителе( арматура жб конструкций,вкопанные и соединенные металлом трубы и тд.) у вас могут быть перетоки по нулевому проводу от заземлителя на нулевую жилу ввода.Или что то подобное,померяйте ток между счетчиком и греющимся автоматом,может ноль со ввода вовсе не проходит...


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Бодрик86 (06 сен 2016, 18:26)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется АВТОМАТ 25 А
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 18:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 авг 2016, 21:55
Сообщений: 9
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Хорошо завтра проверю и отпишу. Подскажите пожалуйста у меня еще такой вопрос, как правильно собрать селективную защиту сети? сверху есть мая схема электрощитка, проблема такая при КЗ в розетке выбивает автомат однополосный 25 А который стоит на улице, в чем может быть причина?
Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика