Заголовок сообщения: Подключение сварочного инвертора к существующей сети
Добавлено: 13 июн 2016, 13:25
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45 Сообщений: 14 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна помощь в расчёте автоматов и сечения провода для подключения сварочного инвертора. Поскольку гараж я арендую, то не хотелось бы увидеть красочный фейерверк. В общем, хотелось бы узнать, возможно ли заниматься сварочными работами в этом гараже или нет.
Исходные данные:
- Магистральный провод, который разведён по всему гаражному комплексу 3 – 3,5 (на глаз) алюминий - Провод, идущий от распределительной коробки в гаражный счётчик 2-2,5 (на глаз) алюминий - Проводка в гараже выполнена тем же проводом 2-2,5 (на глаз) алюминий - Счётчик советский однофазный ( 220 V, 10-34 А, 50 Hz) - Пробка керамическая 10 А - Пробка керамическая 25 А - Автомат под патрон 10 А - Характеристики подключаемого инвертора (в таблице во вложении) - Гараж без заземления, и сделать его невозможно, потому что комплекс многоуровневый. - Напряжение в сети 211 V при подключении нагрузки в 1000 W падает до 205 V
Хотелось бы узнать, какая розетка, автомат, УЗО нужны для подключения инвертора к щитку ? Да и хотелось бы сразу поменять эти древние пробки на автоматы (замена проводки в гараже не планируется). Выдержит ли алюминий 2-2,5 сечением брошенный от счётчика до распределительной коробки нагрузку инвертора или стоит заменить на провод с бОльшим сечением ?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
Добавлено: 14 июн 2016, 06:30
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45 Сообщений: 14 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Инвертор не любит просадки напряжения ,а при вашей ,проводке,этого не избежать .Спалите или инвертор или гараж....
Просадка напряжения связана с плохой электросетью в гаражном комплексе или потому что провод слабенький от счётчика до общей линии ? Если сделать по схеме - (поставить розетку на 16 А/250 V - потом провод АВВГ-3х4 до автомата с УЗО на 25 А - счётчик - провод выходящий в распределительную коробку АВВГ-3х4) это может решить проблему с просадкой напряжения ?
Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
Добавлено: 14 июн 2016, 06:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Vitalya747 писал(а):
dcent25 писал(а):
32А Проводка конечно хилая ,для этого аппарата...... С учетом вашей проводки 16А Или проводка по алюминию ,не менее 4мм.кв
Вот, нашёл агрегат менее мощный - Oliver MINI 100
Чтобы снизить потери напряжения, вам нужно менять кабель на большее сечение от источника питания до вашего гаража. Еще есть вариант установить стабилизатор напряжения. Только вот я не знаю, как он поведет себя со сварочным инвертором.
Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
Добавлено: 14 июн 2016, 07:24
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Vitalya747 писал(а):
Вот, нашёл агрегат менее мощный - Oliver MINI 100
Пределы изменения напряжения указаны в паспорте, 15%,то есть, если напряжение упадет ниже 187 В,инвертору "гаплык"!
k-igor писал(а):
Чтобы снизить потери напряжения, вам нужно менять кабель на большее сечение от источника питания до вашего гаража. Еще есть вариант установить стабилизатор напряжения. Только вот я не знаю, как он поведет себя со сварочным инвертором.
Вы скорее всего правы ! Изменение сечения проводки ,только в гараже ,может не дать результата . Стабилизатор в этом случае не поможет ,так как он просадит еще больше , слабомощную сеть ,и может из-за этого выйти за свои пределы регулировки напряжения .Эксперименты по питающему напряжению ,на входе инвертора ,приведут к его поломке.....
Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ В РАСЧЁТЕ АВТОМАТОВ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОР
Добавлено: 14 июн 2016, 09:36
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45 Сообщений: 14 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Пределы изменения напряжения указаны в паспорте, 15%,то есть, если напряжение упадет ниже 187 В,инвертору "гаплык"!
Просто я один раз тестером замерил напряжение. Понаблюдаю за ним несколько дней, может оно прыгает. Там уже картина станет более ясная, но по логике, если даже инвертор и выдержит просадку напряжения скажем до 190 V, то если в другом конце гаражного комплекса кто-то тоже захочет "поварить", то напряжение может упасть и до 150 V ? Так ? И выходит что сгорят сразу два инвертора ?
Я ещё не совсем понимаю, напряжение упадёт до 187 это без нагрузки ? или это уже учитывая нагрузку инвертора ? т.е. от 211 V без нагрузки отнимаем по 6 V падения на киловатт и получаем 193 V под нагрузкой ?