 Заголовок сообщения: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 05:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Друзья, прошу помочь разобраться с одним моментом!

У меня проектируется распределительный щит. На входе 3-фазное напряжение 380 В (межфазное).
Нагрузка - трехфазные двигатели на такое же напряжение + обычная однофазная нагрузка на 220В.
В принципе, схема мне понятна, кроме одного. Откуда взять нейтраль?
Заказчик мне дает 3 фазных провода и контур заземления в здании. Но для однофазной нагрузки мне необходим нейтральный провод. Мне его требовать также от Заказчика на вводе в здание? Или я как то сам нейтраль у себя делаю?
У меня в схеме есть: разъединитель на входе, трехфазные автоматы для двигателей и однофазные автоматы для однофазной нагрузки. Более ничего не предусматривается.

Заранее благодарю за помощь!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 05:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Ввод кабелем или СИПом ,с воздушки?
Нулевой провод обязательно должен присутствовать.



За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Begimot (13 июн 2016, 05:37)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 05:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ввод подземным кабелем.

То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль.
Верно понимаю?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 08:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Begimot писал(а):
Ввод подземным кабелем.

То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль.
Верно понимаю?

Да, у вас должно приходить 4 жилы: 3Р+PEN. Затем вы делаете разделение PEN на PE и N.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Begimot (13 июн 2016, 10:02)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 09:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Begimot писал(а):
Ввод подземным кабелем.

То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль.
Верно понимаю?

Да!



За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Begimot (13 июн 2016, 10:02)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 10:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
k-igor писал(а):
Ввод подземным кабелем.То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль.
Верно понимаю?

Да, у вас должно приходить 4 жилы: 3Р+PEN. Затем вы делаете разделение PEN на PE и N.[/quote]Если,по проекту есть заземляющее, устройство ,то разделять ничего не надо ,PE-подключается к нему и контуру заземления ....



4 жилы: 3Р+N.,


Последний раз редактировалось dcent25 13 июн 2016, 10:08, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 10:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Друзья, спасибо!

Теперь помогите мне с правильным выбором коммутирующих устройств, пож-та!

1. На вводе я ставлю просто разъединитель (рубильник) на все 4 провода. Обязательно ли, чтобы его ручка была на передней панели моего распредшкафа?

2. Для контроля напряжения я ставлю 3-фазное реле. От него - лампочку на переднюю панель "Есть питание". И ВСЕ! Это верно? Просто ставят, я видел, всякие вольтметры и амперметры с переключателями типа "Фаза L1-L2" и прочие. У меня требований от Заказчика нет. Я ни чему не противоречу?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 10:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Begimot писал(а):
1. На вводе я ставлю просто разъединитель (рубильник) на все 4 провода. Обязательно ли, чтобы его ручка была на передней панели моего распред. шкафа?

Как с учетом электроэнергии?
Begimot писал(а):
2. Для контроля напряжения я ставлю 3-фазное реле.
Тип реле?
Begimot писал(а):
От него - лампочку на переднюю панель "Есть питание". И ВСЕ! Это верно? Просто ставят, я видел, всякие вольтметры и амперметры с переключателями типа "Фаза L1-L2" и прочие. У меня требований от Заказчика нет. Я ни чему не противоречу?
Современные трехфазные ,электро счетчики позволяют проводить визуальный контроль ,наличия напряжения ,Наличие напряжения ,тока ,мощности ,по фазно.....На внешней панели можно установитьтри светодиодных лампы ,разного цвета

P/S

ИзображениеИзображениеИзображение


Последний раз редактировалось dcent25 13 июн 2016, 10:37, всего редактировалось 7 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 10:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Begimot писал(а):
Друзья, спасибо!

Теперь помогите мне с правильным выбором коммутирующих устройств, пож-та!

1. На вводе я ставлю просто разъединитель (рубильник) на все 4 провода. Обязательно ли, чтобы его ручка была на передней панели моего распредшкафа?

2. Для контроля напряжения я ставлю 3-фазное реле. От него - лампочку на переднюю панель "Есть питание". И ВСЕ! Это верно? Просто ставят, я видел, всякие вольтметры и амперметры с переключателями типа "Фаза L1-L2" и прочие. У меня требований от Заказчика нет. Я ни чему не противоречу?

1 На вводе можете поставить 3Р рубильник. Ручку ставите на свое усмотрение.
2 Нет требований от Заказчика - ничего не делайте. Просто лампочку можно вывезти и без реле.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 11:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25,

Учет не нужен. Поэтому счетчик не ставлю.
Я планировал реле, которое в комплексе может оценить все 3 фазы на наличие, перекос и прочее. И свести на 1 лампочку.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика