Друзья, прошу помочь разобраться с одним моментом!
У меня проектируется распределительный щит. На входе 3-фазное напряжение 380 В (межфазное). Нагрузка - трехфазные двигатели на такое же напряжение + обычная однофазная нагрузка на 220В. В принципе, схема мне понятна, кроме одного. Откуда взять нейтраль? Заказчик мне дает 3 фазных провода и контур заземления в здании. Но для однофазной нагрузки мне необходим нейтральный провод. Мне его требовать также от Заказчика на вводе в здание? Или я как то сам нейтраль у себя делаю? У меня в схеме есть: разъединитель на входе, трехфазные автоматы для двигателей и однофазные автоматы для однофазной нагрузки. Более ничего не предусматривается.
Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
Добавлено: 13 июн 2016, 10:00
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
k-igor писал(а):
Ввод подземным кабелем.То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль. Верно понимаю?
Да, у вас должно приходить 4 жилы: 3Р+PEN. Затем вы делаете разделение PEN на PE и N.[/quote]Если,по проекту есть заземляющее, устройство ,то разделять ничего не надо ,PE-подключается к нему и контуру заземления ....
4 жилы: 3Р+N.,
Последний раз редактировалось dcent25 13 июн 2016, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
Добавлено: 13 июн 2016, 10:07
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58 Сообщений: 18 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Друзья, спасибо!
Теперь помогите мне с правильным выбором коммутирующих устройств, пож-та!
1. На вводе я ставлю просто разъединитель (рубильник) на все 4 провода. Обязательно ли, чтобы его ручка была на передней панели моего распредшкафа?
2. Для контроля напряжения я ставлю 3-фазное реле. От него - лампочку на переднюю панель "Есть питание". И ВСЕ! Это верно? Просто ставят, я видел, всякие вольтметры и амперметры с переключателями типа "Фаза L1-L2" и прочие. У меня требований от Заказчика нет. Я ни чему не противоречу?
Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
Добавлено: 13 июн 2016, 10:15
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Begimot писал(а):
1. На вводе я ставлю просто разъединитель (рубильник) на все 4 провода. Обязательно ли, чтобы его ручка была на передней панели моего распред. шкафа?
Как с учетом электроэнергии?
Begimot писал(а):
2. Для контроля напряжения я ставлю 3-фазное реле.
Тип реле?
Begimot писал(а):
От него - лампочку на переднюю панель "Есть питание". И ВСЕ! Это верно? Просто ставят, я видел, всякие вольтметры и амперметры с переключателями типа "Фаза L1-L2" и прочие. У меня требований от Заказчика нет. Я ни чему не противоречу?
Современные трехфазные ,электро счетчики позволяют проводить визуальный контроль ,наличия напряжения ,Наличие напряжения ,тока ,мощности ,по фазно.....На внешней панели можно установитьтри светодиодных лампы ,разного цвета
P/S
Последний раз редактировалось dcent25 13 июн 2016, 10:37, всего редактировалось 7 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
Добавлено: 13 июн 2016, 10:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Begimot писал(а):
Друзья, спасибо!
Теперь помогите мне с правильным выбором коммутирующих устройств, пож-та!
1. На вводе я ставлю просто разъединитель (рубильник) на все 4 провода. Обязательно ли, чтобы его ручка была на передней панели моего распредшкафа?
2. Для контроля напряжения я ставлю 3-фазное реле. От него - лампочку на переднюю панель "Есть питание". И ВСЕ! Это верно? Просто ставят, я видел, всякие вольтметры и амперметры с переключателями типа "Фаза L1-L2" и прочие. У меня требований от Заказчика нет. Я ни чему не противоречу?
1 На вводе можете поставить 3Р рубильник. Ручку ставите на свое усмотрение. 2 Нет требований от Заказчика - ничего не делайте. Просто лампочку можно вывезти и без реле.
Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
Добавлено: 13 июн 2016, 11:25
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58 Сообщений: 18 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили: 0 раз.
dcent25,
Учет не нужен. Поэтому счетчик не ставлю. Я планировал реле, которое в комплексе может оценить все 3 фазы на наличие, перекос и прочее. И свести на 1 лампочку.