 Заголовок сообщения: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 05:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Друзья, прошу помочь разобраться с одним моментом!

У меня проектируется распределительный щит. На входе 3-фазное напряжение 380 В (межфазное).
Нагрузка - трехфазные двигатели на такое же напряжение + обычная однофазная нагрузка на 220В.
В принципе, схема мне понятна, кроме одного. Откуда взять нейтраль?
Заказчик мне дает 3 фазных провода и контур заземления в здании. Но для однофазной нагрузки мне необходим нейтральный провод. Мне его требовать также от Заказчика на вводе в здание? Или я как то сам нейтраль у себя делаю?
У меня в схеме есть: разъединитель на входе, трехфазные автоматы для двигателей и однофазные автоматы для однофазной нагрузки. Более ничего не предусматривается.

Заранее благодарю за помощь!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 05:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Ввод кабелем или СИПом ,с воздушки?
Нулевой провод обязательно должен присутствовать.



За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Begimot (13 июн 2016, 05:37)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 05:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ввод подземным кабелем.

То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль.
Верно понимаю?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 08:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Begimot писал(а):
Ввод подземным кабелем.

То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль.
Верно понимаю?

Да, у вас должно приходить 4 жилы: 3Р+PEN. Затем вы делаете разделение PEN на PE и N.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Begimot (13 июн 2016, 10:02)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 09:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Begimot писал(а):
Ввод подземным кабелем.

То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль.
Верно понимаю?

Да!



За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Begimot (13 июн 2016, 10:02)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 10:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
k-igor писал(а):
Ввод подземным кабелем.То есть в моем случае они должны однозначно дать 4 провода: 3 фазы + нейтраль.
Верно понимаю?

Да, у вас должно приходить 4 жилы: 3Р+PEN. Затем вы делаете разделение PEN на PE и N.[/quote]Если,по проекту есть заземляющее, устройство ,то разделять ничего не надо ,PE-подключается к нему и контуру заземления ....



4 жилы: 3Р+N.,


Последний раз редактировалось dcent25 13 июн 2016, 10:08, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 10:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Друзья, спасибо!

Теперь помогите мне с правильным выбором коммутирующих устройств, пож-та!

1. На вводе я ставлю просто разъединитель (рубильник) на все 4 провода. Обязательно ли, чтобы его ручка была на передней панели моего распредшкафа?

2. Для контроля напряжения я ставлю 3-фазное реле. От него - лампочку на переднюю панель "Есть питание". И ВСЕ! Это верно? Просто ставят, я видел, всякие вольтметры и амперметры с переключателями типа "Фаза L1-L2" и прочие. У меня требований от Заказчика нет. Я ни чему не противоречу?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 10:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Begimot писал(а):
1. На вводе я ставлю просто разъединитель (рубильник) на все 4 провода. Обязательно ли, чтобы его ручка была на передней панели моего распред. шкафа?

Как с учетом электроэнергии?
Begimot писал(а):
2. Для контроля напряжения я ставлю 3-фазное реле.
Тип реле?
Begimot писал(а):
От него - лампочку на переднюю панель "Есть питание". И ВСЕ! Это верно? Просто ставят, я видел, всякие вольтметры и амперметры с переключателями типа "Фаза L1-L2" и прочие. У меня требований от Заказчика нет. Я ни чему не противоречу?
Современные трехфазные ,электро счетчики позволяют проводить визуальный контроль ,наличия напряжения ,Наличие напряжения ,тока ,мощности ,по фазно.....На внешней панели можно установитьтри светодиодных лампы ,разного цвета

P/S

ИзображениеИзображениеИзображение


Последний раз редактировалось dcent25 13 июн 2016, 10:37, всего редактировалось 7 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 10:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Begimot писал(а):
Друзья, спасибо!

Теперь помогите мне с правильным выбором коммутирующих устройств, пож-та!

1. На вводе я ставлю просто разъединитель (рубильник) на все 4 провода. Обязательно ли, чтобы его ручка была на передней панели моего распредшкафа?

2. Для контроля напряжения я ставлю 3-фазное реле. От него - лампочку на переднюю панель "Есть питание". И ВСЕ! Это верно? Просто ставят, я видел, всякие вольтметры и амперметры с переключателями типа "Фаза L1-L2" и прочие. У меня требований от Заказчика нет. Я ни чему не противоречу?

1 На вводе можете поставить 3Р рубильник. Ручку ставите на свое усмотрение.
2 Нет требований от Заказчика - ничего не делайте. Просто лампочку можно вывезти и без реле.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нейтраль в распределительном щите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 11:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25,

Учет не нужен. Поэтому счетчик не ставлю.
Я планировал реле, которое в комплексе может оценить все 3 фазы на наличие, перекос и прочее. И свести на 1 лампочку.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика