Друзья, прошу подсказать, где я ошибаюсь.
Условия следующие. Имеется электродвигатель. Питание трехфазное напряжением 220В (фазное). Номинальная мощность электродвигателя по паспорту = 400кВт. Косинус фи = 0,95. Найти сечение питающего кабеля.
1. Пытаюсь найти фазный ток по формуле I = P / (3 × U × cos(φ)). Получаю I = 638 (А). 2. По таблицам из ПУЭ пытаюсь выбрать сечение кабеля и прихожу в ужас! Таких токов в таблице не вижу.
Залезаю в проекты коллег и вижу, что они смело применяют кабель сечением 3х185мм2. А по таблице это для номинального тока в 350 А.
Заголовок сообщения: Re: Расчет толщины питающего кабеля_Помогите найти ошибку
Добавлено: 12 июн 2016, 17:26
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Begimot писал(а):
Друзья, прошу подсказать, где я ошибаюсь.
Условия следующие. Имеется электродвигатель. Питание трехфазное напряжением 220В (фазное). Номинальная мощность электродвигателя по паспорту = 400кВт. Косинус фи = 0,95. Найти сечение питающего кабеля.
1. Пытаюсь найти фазный ток по формуле I = P / (3 × U × cos(φ)). Получаю I = 638 (А). 2. По таблицам из ПУЭ пытаюсь выбрать сечение кабеля и прихожу в ужас! Таких токов в таблице не вижу.
Залезаю в проекты коллег и вижу, что они смело применяют кабель сечением 3х185мм2. А по таблице это для номинального тока в 350 А.
Прошу помочь, где я ошибаюсь? Заранее спасибо!
А что за двигатель такой на 400кВт? Он на 380В? 1 Ток посчитали правильно. 2 Может быть там применили 2 кабеля в параллели?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Begimot писал(а):
Это насос HMF1-70.81C. Напряжение 0,4кВ. Это точно. Я бы направил руководство, но не пойму, как тут можно файлик выложить.
Но у меня есть еще и другая машина. Это чиллер. Выдержка из документации: POWER SUPPLY 400V.3PH.50HZ MAXIMUM ABSORBED CURRENT 576 A
И как же подключать по питанию такой аппарат?
При таком токе автомат будет на 630А, при отсутствии пусковых токов. Далее нужно определиться, какой у вас будет кабель? Медь, алюминий? Изоляция СПЭ или обычная? Для такого тока придется прокладывать 2 медных кабеля сечением 4х185. 2х377*0,9=678,6А >630А
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58 Сообщений: 18 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Игорь,
Большое спасибо! Действительно, на входе этой машины стоит встроенный именно такой автомат. Но у меня еще вопрос по сходной схеме. Вы не откроете схему?: https://dropmefiles.com/9V9Rq
Вопрос такой. Там указано, что подключать 3 фазы и PE. Но по схеме, мне кажется, что они рисуют PE, а подразумевают нейтраль. Подскажите, пожалуйста, верно ли я рассуждаю?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Begimot писал(а):
Игорь,
Большое спасибо! Действительно, на входе этой машины стоит встроенный именно такой автомат. Но у меня еще вопрос по сходной схеме. Вы не откроете схему?: https://dropmefiles.com/9V9Rq
Вопрос такой. Там указано, что подключать 3 фазы и PE. Но по схеме, мне кажется, что они рисуют PE, а подразумевают нейтраль. Подскажите, пожалуйста, верно ли я рассуждаю?
На схеме все правильно, двигателю ноль не нужен, только 3 фазы и заземление. Схема подразумевает подключение на каждую фазу по две жилы 185мм2