 Заголовок сообщения: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 16:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Друзья, прошу подсказать, где я ошибаюсь.

Условия следующие.
Имеется электродвигатель. Питание трехфазное напряжением 220В (фазное).
Номинальная мощность электродвигателя по паспорту = 400кВт.
Косинус фи = 0,95.
Найти сечение питающего кабеля.

1. Пытаюсь найти фазный ток по формуле I = P / (3 × U × cos(φ)). Получаю I = 638 (А).
2. По таблицам из ПУЭ пытаюсь выбрать сечение кабеля и прихожу в ужас! Таких токов в таблице не вижу.

Залезаю в проекты коллег и вижу, что они смело применяют кабель сечением 3х185мм2. А по таблице это для номинального тока в 350 А.

Прошу помочь, где я ошибаюсь?
Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет толщины питающего кабеля_Помогите найти ошибку
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 17:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Begimot писал(а):
Друзья, прошу подсказать, где я ошибаюсь.

Условия следующие.
Имеется электродвигатель. Питание трехфазное напряжением 220В (фазное).
Номинальная мощность электродвигателя по паспорту = 400кВт.
Косинус фи = 0,95.
Найти сечение питающего кабеля.

1. Пытаюсь найти фазный ток по формуле I = P / (3 × U × cos(φ)). Получаю I = 638 (А).
2. По таблицам из ПУЭ пытаюсь выбрать сечение кабеля и прихожу в ужас! Таких токов в таблице не вижу.

Залезаю в проекты коллег и вижу, что они смело применяют кабель сечением 3х185мм2. А по таблице это для номинального тока в 350 А.

Прошу помочь, где я ошибаюсь?
Заранее спасибо!

А что за двигатель такой на 400кВт? Он на 380В?
1 Ток посчитали правильно.
2 Может быть там применили 2 кабеля в параллели?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 18:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это насос HMF1-70.81C. Напряжение 0,4кВ. Это точно.
Я бы направил руководство, но не пойму, как тут можно файлик выложить.

Но у меня есть еще и другая машина. Это чиллер. Выдержка из документации:
POWER SUPPLY 400V.3PH.50HZ
MAXIMUM ABSORBED CURRENT 576 A

И как же подключать по питанию такой аппарат?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 18:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Begimot писал(а):
Это насос HMF1-70.81C. Напряжение 0,4кВ. Это точно.
Я бы направил руководство, но не пойму, как тут можно файлик выложить.

Но у меня есть еще и другая машина. Это чиллер. Выдержка из документации:
POWER SUPPLY 400V.3PH.50HZ
MAXIMUM ABSORBED CURRENT 576 A

И как же подключать по питанию такой аппарат?

При таком токе автомат будет на 630А, при отсутствии пусковых токов.
Далее нужно определиться, какой у вас будет кабель? Медь, алюминий? Изоляция СПЭ или обычная?
Для такого тока придется прокладывать 2 медных кабеля сечением 4х185.
2х377*0,9=678,6А >630А

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Begimot (12 июн 2016, 19:05)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Игорь,

Большое спасибо! Действительно, на входе этой машины стоит встроенный именно такой автомат.
Но у меня еще вопрос по сходной схеме.
Вы не откроете схему?:
https://dropmefiles.com/9V9Rq

Вопрос такой. Там указано, что подключать 3 фазы и PE. Но по схеме, мне кажется, что они рисуют PE, а подразумевают нейтраль.
Подскажите, пожалуйста, верно ли я рассуждаю?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Begimot писал(а):
Друзья, прошу подсказать, где я ошибаюсь.
Имеется электродвигатель. Питание трехфазное напряжением 220В (фазное).

Линейное 380В(0.4кВ)?
Begimot писал(а):
Номинальная мощность электродвигателя по паспорту = 400кВт.
Косинус фи = 0,95.

кВт или кВА ?
Begimot писал(а):
Найти сечение питающего кабеля.
1. Пытаюсь найти фазный ток по формуле I = P / (3 × U × cos(φ)). Получаю I = 638 (А).

Почему фазный?
Begimot писал(а):
2. По таблицам из ПУЭ пытаюсь выбрать сечение кабеля и прихожу в ужас! Таких токов в таблице не вижу.

По каким именно таблицам?
Begimot писал(а):
Залезаю в проекты коллег и вижу, что они смело применяют кабель сечением 3х185мм2. А по таблице это для номинального тока в 350 А.

Какая система запуска-работы, двигателя ,звезда,треугольник,звезда-треугольник?


Последний раз редактировалось dcent25 12 июн 2016, 19:31, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Begimot писал(а):
Игорь,

Большое спасибо! Действительно, на входе этой машины стоит встроенный именно такой автомат.
Но у меня еще вопрос по сходной схеме.
Вы не откроете схему?:
https://dropmefiles.com/9V9Rq

Вопрос такой. Там указано, что подключать 3 фазы и PE. Но по схеме, мне кажется, что они рисуют PE, а подразумевают нейтраль.
Подскажите, пожалуйста, верно ли я рассуждаю?

На схеме все правильно, двигателю ноль не нужен, только 3 фазы и заземление.
Схема подразумевает подключение на каждую фазу по две жилы 185мм2

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо!
А как понимать надпись на схеме: "7x185mmq MAX."?
Типа 3х2х185 и 1х185 заземление?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
k-igor писал(а):
При таком токе автомат будет на 630А, при отсутствии пусковых токов.
Begimot писал(а):
Большое спасибо! Действительно, на входе этой машины стоит встроенный именно такой автомат.
При треугольнике выбьет!


Begimot писал(а):
А как понимать надпись на схеме: "7x185mmq MAX."?
Типа 3х2х185 и 1х185 заземление?
Вы уверены что это семерка ,а не единица?

Может так 7Х(1Х185) ?
Тогда для сшитого полиэтилена 3Х(2Х185)+1Х(185).
Только непонятно зачем этот 1Х(185)!


Последний раз редактировалось dcent25 12 июн 2016, 19:56, всего редактировалось 13 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Begimot писал(а):
Спасибо!
А как понимать надпись на схеме: "7x185mmq MAX."?
Типа 3х2х185 и 1х185 заземление?

Видимо да :)
Кстати, подойдет и алюминий, если это СПЭ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика