 Заголовок сообщения: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 16:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Друзья, прошу подсказать, где я ошибаюсь.

Условия следующие.
Имеется электродвигатель. Питание трехфазное напряжением 220В (фазное).
Номинальная мощность электродвигателя по паспорту = 400кВт.
Косинус фи = 0,95.
Найти сечение питающего кабеля.

1. Пытаюсь найти фазный ток по формуле I = P / (3 × U × cos(φ)). Получаю I = 638 (А).
2. По таблицам из ПУЭ пытаюсь выбрать сечение кабеля и прихожу в ужас! Таких токов в таблице не вижу.

Залезаю в проекты коллег и вижу, что они смело применяют кабель сечением 3х185мм2. А по таблице это для номинального тока в 350 А.

Прошу помочь, где я ошибаюсь?
Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет толщины питающего кабеля_Помогите найти ошибку
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 17:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Begimot писал(а):
Друзья, прошу подсказать, где я ошибаюсь.

Условия следующие.
Имеется электродвигатель. Питание трехфазное напряжением 220В (фазное).
Номинальная мощность электродвигателя по паспорту = 400кВт.
Косинус фи = 0,95.
Найти сечение питающего кабеля.

1. Пытаюсь найти фазный ток по формуле I = P / (3 × U × cos(φ)). Получаю I = 638 (А).
2. По таблицам из ПУЭ пытаюсь выбрать сечение кабеля и прихожу в ужас! Таких токов в таблице не вижу.

Залезаю в проекты коллег и вижу, что они смело применяют кабель сечением 3х185мм2. А по таблице это для номинального тока в 350 А.

Прошу помочь, где я ошибаюсь?
Заранее спасибо!

А что за двигатель такой на 400кВт? Он на 380В?
1 Ток посчитали правильно.
2 Может быть там применили 2 кабеля в параллели?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 18:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это насос HMF1-70.81C. Напряжение 0,4кВ. Это точно.
Я бы направил руководство, но не пойму, как тут можно файлик выложить.

Но у меня есть еще и другая машина. Это чиллер. Выдержка из документации:
POWER SUPPLY 400V.3PH.50HZ
MAXIMUM ABSORBED CURRENT 576 A

И как же подключать по питанию такой аппарат?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 18:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Begimot писал(а):
Это насос HMF1-70.81C. Напряжение 0,4кВ. Это точно.
Я бы направил руководство, но не пойму, как тут можно файлик выложить.

Но у меня есть еще и другая машина. Это чиллер. Выдержка из документации:
POWER SUPPLY 400V.3PH.50HZ
MAXIMUM ABSORBED CURRENT 576 A

И как же подключать по питанию такой аппарат?

При таком токе автомат будет на 630А, при отсутствии пусковых токов.
Далее нужно определиться, какой у вас будет кабель? Медь, алюминий? Изоляция СПЭ или обычная?
Для такого тока придется прокладывать 2 медных кабеля сечением 4х185.
2х377*0,9=678,6А >630А

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Begimot (12 июн 2016, 19:05)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Игорь,

Большое спасибо! Действительно, на входе этой машины стоит встроенный именно такой автомат.
Но у меня еще вопрос по сходной схеме.
Вы не откроете схему?:
https://dropmefiles.com/9V9Rq

Вопрос такой. Там указано, что подключать 3 фазы и PE. Но по схеме, мне кажется, что они рисуют PE, а подразумевают нейтраль.
Подскажите, пожалуйста, верно ли я рассуждаю?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Begimot писал(а):
Друзья, прошу подсказать, где я ошибаюсь.
Имеется электродвигатель. Питание трехфазное напряжением 220В (фазное).

Линейное 380В(0.4кВ)?
Begimot писал(а):
Номинальная мощность электродвигателя по паспорту = 400кВт.
Косинус фи = 0,95.

кВт или кВА ?
Begimot писал(а):
Найти сечение питающего кабеля.
1. Пытаюсь найти фазный ток по формуле I = P / (3 × U × cos(φ)). Получаю I = 638 (А).

Почему фазный?
Begimot писал(а):
2. По таблицам из ПУЭ пытаюсь выбрать сечение кабеля и прихожу в ужас! Таких токов в таблице не вижу.

По каким именно таблицам?
Begimot писал(а):
Залезаю в проекты коллег и вижу, что они смело применяют кабель сечением 3х185мм2. А по таблице это для номинального тока в 350 А.

Какая система запуска-работы, двигателя ,звезда,треугольник,звезда-треугольник?


Последний раз редактировалось dcent25 12 июн 2016, 19:31, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Begimot писал(а):
Игорь,

Большое спасибо! Действительно, на входе этой машины стоит встроенный именно такой автомат.
Но у меня еще вопрос по сходной схеме.
Вы не откроете схему?:
https://dropmefiles.com/9V9Rq

Вопрос такой. Там указано, что подключать 3 фазы и PE. Но по схеме, мне кажется, что они рисуют PE, а подразумевают нейтраль.
Подскажите, пожалуйста, верно ли я рассуждаю?

На схеме все правильно, двигателю ноль не нужен, только 3 фазы и заземление.
Схема подразумевает подключение на каждую фазу по две жилы 185мм2

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо!
А как понимать надпись на схеме: "7x185mmq MAX."?
Типа 3х2х185 и 1х185 заземление?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
k-igor писал(а):
При таком токе автомат будет на 630А, при отсутствии пусковых токов.
Begimot писал(а):
Большое спасибо! Действительно, на входе этой машины стоит встроенный именно такой автомат.
При треугольнике выбьет!


Begimot писал(а):
А как понимать надпись на схеме: "7x185mmq MAX."?
Типа 3х2х185 и 1х185 заземление?
Вы уверены что это семерка ,а не единица?

Может так 7Х(1Х185) ?
Тогда для сшитого полиэтилена 3Х(2Х185)+1Х(185).
Только непонятно зачем этот 1Х(185)!


Последний раз редактировалось dcent25 12 июн 2016, 19:56, всего редактировалось 13 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Begimot писал(а):
Спасибо!
А как понимать надпись на схеме: "7x185mmq MAX."?
Типа 3х2х185 и 1х185 заземление?

Видимо да :)
Кстати, подойдет и алюминий, если это СПЭ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика