Добрый день!
Прошу совета у коллег по объекту: здание магазина (по адресу это здание N163) в районе сложившейся городской застройки. Объект II категории, однако непосредственно от существующей городской ТП-3534, согласно ТУ, нужно запроектировать только один кабель, второй же ввод для моего здания берётся от соседнего жилого дома (по адресу N179), этот кабель также под замену. Жилой дом N179, в свою очередь, запитан от жилого дома N181, а последний - от II секции городской ТП-3534. таким образом, получается кольцевая схема электроснабжения. ТУ на электроснабжение, существующую схему снабжения в виде картинки и в автокаде смотрите во вложении к сообщению, а также на облаке по ссылке: https://drive.google.com/open?id=0B_xNQ ... U92d2JtT00
По ТУ необходимо заменить питающий кабель с учётом нагрузки двух жилых домов (N161 и N179), а также заменить кабели собственно к этим двум домам. Вопросы: 1 будет ли такая кольцевая схема обеспечивать II категорию для моего магазина N163 ? 2 расчётную мощность жилого дома я могу принять, исходя из таблицы 3 - удельных расчётных нагрузок электроприёмников квартир I степени электрификации ТКП-149? Например, у меня двухэтажный жилой дом, суммарное число квартир 16, тогда, интерполируя, я получу удельную нагрузку на квартиру 3,83 кВт, следовательно, жилой дом будет потреблять Рр = Ру * n = 3,83 * 16 = 61,3 кВт ? И затем использовать эти мощности для выбора основного кабеля?
Буду очень признателен за советы и примеры схем ВРУ, применительных для моего случая.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 17 май 2016, 17:55
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Прошу совета у коллег по объекту: здание магазина (по адресу это здание N163) в районе сложившейся городской застройки. Объект II категории, однако непосредственно от существующей городской ТП-3534, согласно ТУ, нужно запроектировать только один кабель, второй же ввод для моего здания берётся от соседнего жилого дома (по адресу N179), этот кабель также под замену. Жилой дом N179, в свою очередь, запитан от жилого дома N181, а последний - от II секции городской ТП-3534. таким образом, получается кольцевая схема электроснабжения. ТУ на электроснабжение, существующую схему снабжения в виде картинки и в автокаде смотрите во вложении к сообщению, а также на облаке по ссылке: https://drive.google.com/open?id=0B_xNQ ... U92d2JtT00
По ТУ необходимо заменить питающий кабель с учётом нагрузки двух жилых домов (N161 и N179), а также заменить кабели собственно к этим двум домам. Вопросы: 1 будет ли такая кольцевая схема обеспечивать II категорию для моего магазина N163 ? 2 расчётную мощность жилого дома я могу принять, исходя из таблицы 3 - удельных расчётных нагрузок электроприёмников квартир I степени электрификации ТКП-149? Например, у меня двухэтажный жилой дом, суммарное число квартир 16, тогда, интерполируя, я получу удельную нагрузку на квартиру 3,83 кВт, следовательно, жилой дом будет потреблять Рр = Ру * n = 3,83 * 16 = 61,3 кВт ? И затем использовать эти мощности для выбора основного кабеля?
Буду очень признателен за советы и примеры схем ВРУ, применительных для моего случая.
1 Думаю да. 2 Я считаю, что нагрузку нужно считать отдельно для каждого кабеля. Например, ближе к ТП, сечение будет выше. Но, если вы возьмете 2 ли 3 жилых дома, то удельная нагрузка у вас будет меньше. - 3 жилых дома + магазин; - 2 жилых дома + магазин; - магазин + жилой дом; - жилой дом.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 17 май 2016, 18:10
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Baton317 писал(а):
Прошу совета у коллег, по объекту: ...
Вообще то это стоит денег!
Baton317 писал(а):
Вопросы: 1 будет ли такая кольцевая схема обеспечивать II категорию для моего магазина N163 ?
АВРчик в магазине предусмотрен(пункт 5 тех.усл.)? С фазировкой вводов при такой схемке могут быть проблемы.
Baton317 писал(а):
2 расчётную мощность жилого дома я могу принять, исходя из таблицы 3 - удельных расчётных нагрузок электроприёмников квартир I степени электрификации ТКП-149?
Взять то вы можете и по "СТЕЛЮ",что угодно ,но все же поинтересуйтесь хотя бы месячным потреблением каждого дома...
Baton317 писал(а):
Например, у меня двухэтажный жилой дом, суммарное число квартир 16, тогда, интерполируя, я получу удельную нагрузку на квартиру 3,83 кВт, следовательно, жилой дом будет потреблять Рр = Ру * n = 3,83 * 16 = 61,3 кВт ?
При автомате на вводе в каждую квартиру на 16А , Р установочная,приблизительно , около 100кВт.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 01 июл 2016, 13:19
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Вот и я хотел это выяснить!!! Про АВР ......
У меня сложилось стойкое ощущение, что мы друг друга не понимаем. Вы, возможно, ненарочно, вырвали из контекста слово "автоматика", однако в пункт 5 ТУ ссылается именно на конкретное СТП Белэнерго, рассматривающее вопросы РЗА и вопросы послеаварийных режимов. Про АВР там ничего не говорится.
Т.е. АВР не требуется.
У меня вроде бы активизируется Заказчик, немного позже буду выносить на суд коллег схему ВРУ