Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 01 июл 2016, 19:18
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Baton317 писал(а):
: здание магазина (по адресу это здание N163) в районе сложившейся городской застройки. Объект II категории, однако непосредственно от существующей городской ТП-3534, согласно ТУ, нужно запроектировать [b]только один кабель,[/b] второй же ввод для моего здания берётся от соседнего жилого дома (по адресу N179),
Ставьте перекидной рубильник и получайте питание по одному из вводов...
Baton317 писал(а):
. Жилой дом N179, в свою очередь, запитан от жилого дома N181, а последний - от II секции городской ТП-3534. таким образом, получается кольцевая схема электроснабжения.
Не получается .У Вас есть возможность секционирования?
Baton317 писал(а):
По ТУ необходимо заменить питающий кабель с учётом нагрузки двух жилых домов (N161 и N179), а также заменить кабели собственно к этим двум домам. Вопросы: 1 будет ли такая .... схема обеспечивать II категорию для моего магазина N163 ?
Да!
Baton317 писал(а):
2 расчётную мощность жилого дома я могу принять, исходя из таблицы 3 - удельных расчётных нагрузок электроприёмников квартир I степени электрификации ТКП-149?И затем использовать эти мощности для выбора основного кабеля?
Нет!
Baton317 писал(а):
Буду очень признателен за советы и примеры схем ВРУ, применительных для моего случая.
За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Baton317 (04 июл 2016, 06:24)
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 15 июл 2016, 13:07
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Прощу совета по моей схеме, вариант 1 Логика схемы следующая: основное питание идёт от ТП-3534, автомат от ЖД№179 отключен. Если пропадает питание от ТП, то включаем питание от ЖД№179.
Если же у ЖД№179, в свою очередь, пропадает основное питание, то опять включаем автомат для ЖД№179, который будет получать питание от ТП-3534.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 15 июл 2016, 13:12
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день! Прощу совета по моей схеме, вариант 1 Логика схемы следующая: основное питание идёт от ТП-3534, автомат от ЖД№179 отключен. Если пропадает питание от ТП, то включаем питание от ЖД№179.
Если же у ЖД№179, в свою очередь, пропадает основное питание, то опять включаем автомат для ЖД№179, который будет получать питание от ТП-3534.
Такие схемы нужно делать через перекидной рубильник.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 15 июл 2016, 13:15
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Такие схемы нужно делать через перекидной рубильник.
А как тогда решить вопрос с питанием ЖД№179 от ТП-3534 в случае отсутствия основного ввода в ЖД№179 ? Для ЖД№179 эта перемычка-линия является резервным вводом.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 15 июл 2016, 13:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Такие схемы нужно делать через перекидной рубильник.
А как тогда решить вопрос с питанием ЖД№179 от ТП-3534 в случае отсутствия основного ввода в ЖД№179 ? Для ЖД№179 эта перемычка-линия является резервным вводом.
Тогда перекидной рубильник не подойдет Не делайте разделение в этом щите. Сделайте разделение в ВРУ магазина.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 15 июл 2016, 13:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
А как Вам вариант №2 (смотрите вложение)? Рубильники я добавил для безопасной замены вводных автоматов.
Я с такими схемами не работал, но в ваше ВРУ-транзитное добавил бы сигнальные лампы или например указатель напряжения на двух вводах, чтобы видно было, где присутствует напряжение.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 18 июл 2016, 05:43
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Я с такими схемами не работал, но в ваше ВРУ-транзитное добавил бы сигнальные лампы или например указатель напряжения на двух вводах, чтобы видно было, где присутствует напряжение.
Хочу отдать принципиальную схему на предварительное согласование в РЭС, по результатам - отпишусь.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения