Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 01 июл 2016, 19:18
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Baton317 писал(а):
: здание магазина (по адресу это здание N163) в районе сложившейся городской застройки. Объект II категории, однако непосредственно от существующей городской ТП-3534, согласно ТУ, нужно запроектировать [b]только один кабель,[/b] второй же ввод для моего здания берётся от соседнего жилого дома (по адресу N179),
Ставьте перекидной рубильник и получайте питание по одному из вводов...
Baton317 писал(а):
. Жилой дом N179, в свою очередь, запитан от жилого дома N181, а последний - от II секции городской ТП-3534. таким образом, получается кольцевая схема электроснабжения.
Не получается .У Вас есть возможность секционирования?
Baton317 писал(а):
По ТУ необходимо заменить питающий кабель с учётом нагрузки двух жилых домов (N161 и N179), а также заменить кабели собственно к этим двум домам. Вопросы: 1 будет ли такая .... схема обеспечивать II категорию для моего магазина N163 ?
Да!
Baton317 писал(а):
2 расчётную мощность жилого дома я могу принять, исходя из таблицы 3 - удельных расчётных нагрузок электроприёмников квартир I степени электрификации ТКП-149?И затем использовать эти мощности для выбора основного кабеля?
Нет!
Baton317 писал(а):
Буду очень признателен за советы и примеры схем ВРУ, применительных для моего случая.
За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Baton317 (04 июл 2016, 06:24)
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 15 июл 2016, 13:07
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Прощу совета по моей схеме, вариант 1 Логика схемы следующая: основное питание идёт от ТП-3534, автомат от ЖД№179 отключен. Если пропадает питание от ТП, то включаем питание от ЖД№179.
Если же у ЖД№179, в свою очередь, пропадает основное питание, то опять включаем автомат для ЖД№179, который будет получать питание от ТП-3534.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 15 июл 2016, 13:12
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день! Прощу совета по моей схеме, вариант 1 Логика схемы следующая: основное питание идёт от ТП-3534, автомат от ЖД№179 отключен. Если пропадает питание от ТП, то включаем питание от ЖД№179.
Если же у ЖД№179, в свою очередь, пропадает основное питание, то опять включаем автомат для ЖД№179, который будет получать питание от ТП-3534.
Такие схемы нужно делать через перекидной рубильник.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 15 июл 2016, 13:15
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Такие схемы нужно делать через перекидной рубильник.
А как тогда решить вопрос с питанием ЖД№179 от ТП-3534 в случае отсутствия основного ввода в ЖД№179 ? Для ЖД№179 эта перемычка-линия является резервным вводом.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 15 июл 2016, 13:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Такие схемы нужно делать через перекидной рубильник.
А как тогда решить вопрос с питанием ЖД№179 от ТП-3534 в случае отсутствия основного ввода в ЖД№179 ? Для ЖД№179 эта перемычка-линия является резервным вводом.
Тогда перекидной рубильник не подойдет Не делайте разделение в этом щите. Сделайте разделение в ВРУ магазина.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 15 июл 2016, 13:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
А как Вам вариант №2 (смотрите вложение)? Рубильники я добавил для безопасной замены вводных автоматов.
Я с такими схемами не работал, но в ваше ВРУ-транзитное добавил бы сигнальные лампы или например указатель напряжения на двух вводах, чтобы видно было, где присутствует напряжение.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение зданий по кольцевой схеме
Добавлено: 18 июл 2016, 05:43
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Я с такими схемами не работал, но в ваше ВРУ-транзитное добавил бы сигнальные лампы или например указатель напряжения на двух вводах, чтобы видно было, где присутствует напряжение.
Хочу отдать принципиальную схему на предварительное согласование в РЭС, по результатам - отпишусь.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения