 Заголовок сообщения: Практика замеры сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 18:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 май 2016, 16:50
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, при замере сопротивления заземлителя молниеотводов в жилом много этажном доме без отсоединения от молниеотвода прибором М416 показания выходят 0,01 ОМ так должно быть ? и почему такие замеры у нас! мерили всё правильно от заземлителя штыри забивали не менее 20 метров токовый и потенциальный на 10 метров от токового! (эл схемы и плана заземления нет и доступ в подвал и на крышу ограничен)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: практика замеры сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 19:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Раульф писал(а):
...показания выходят 0,01 ОМ так должно быть ? и почему такие замеры у нас! ...

А сколько вы ожидали?
Молниеотвод может быть связан с водопроводными трубами,и другими металлоконструкциями в земле,или замер вы делали после хорошего дождя. ;)
Дом, железобетонный или кирпичный?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Практика замеры сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 10:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Раульф писал(а):
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, при замере сопротивления заземлителя молниеотводов в жилом много этажном доме без отсоединения от молниеотвода прибором М416 показания выходят 0,01 ОМ так должно быть ? и почему такие замеры у нас! мерили всё правильно от заземлителя штыри забивали не менее 20 метров токовый и потенциальный на 10 метров от токового! (эл схемы и плана заземления нет и доступ в подвал и на крышу ограничен)

А PEN-проводник питающей сети отсоединяли?
От ГЗШ заземлитель отсоединили?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Практика замеры сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 17:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 май 2016, 16:50
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
здравствуйте ! нет мы не отсоединяли мерили как есть нет эл схем и проекта молниеотвода дома что куда и как и проследить не удалось подвалы заперты ! дом кирпичный 16 этажей ! думали не правильно мерим пробовали на отдельно стоящей опоре замерили было 5 ОМ погода была сухой 45 градусов и влажность 34% ! также мерили на подстанций 6/04 КВ, тоже 0,03 ОМ ну там понятно глухо заземлённая нейтраль заземление соединяется с нулём трансформатор ! значит заземлитель молниеотвода используется как заземление и соединяется к ГЗШ в ВРУ !!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Практика замеры сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 18:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Значит так оно и есть ,вы замеряли суммарное сопротивление ,но куда побежит молния ,одному всевышнему известно.....или как говорится по пути наименьшего сопротивления (водопроводные и тепло трубы ,в РУ ,или на подстанцию, по "PEN-проводник
питающей сети "....).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Практика замеры сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 16:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 май 2016, 16:50
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Практика замеры сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 16:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 май 2016, 16:50
Сообщений: 5
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А кто нибудь мерил сопротивление заземлителя прибором ИФН 200 ! я как понял нужно взять фазу и через прибор к заземлителю и замерить на сопротивление ! кто нибудь так мерил ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Практика замеры сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 17:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Измеритель сопротивления петли фаза-нуль
ИФН-200
Руководство по эксплуатации
РЛПА.411218.003РЭ



За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Раульф (16 май 2016, 18:28)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика