Заголовок сообщения: Практика замеры сопротивления заземлителя
Добавлено: 13 май 2016, 18:30
Зарегистрирован: 13 май 2016, 16:50 Сообщений: 5 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при замере сопротивления заземлителя молниеотводов в жилом много этажном доме без отсоединения от молниеотвода прибором М416 показания выходят 0,01 ОМ так должно быть ? и почему такие замеры у нас! мерили всё правильно от заземлителя штыри забивали не менее 20 метров токовый и потенциальный на 10 метров от токового! (эл схемы и плана заземления нет и доступ в подвал и на крышу ограничен)
Заголовок сообщения: Re: практика замеры сопротивления заземлителя
Добавлено: 13 май 2016, 19:40
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Раульф писал(а):
...показания выходят 0,01 ОМ так должно быть ? и почему такие замеры у нас! ...
А сколько вы ожидали? Молниеотвод может быть связан с водопроводными трубами,и другими металлоконструкциями в земле,или замер вы делали после хорошего дождя. Дом, железобетонный или кирпичный?
Заголовок сообщения: Re: Практика замеры сопротивления заземлителя
Добавлено: 14 май 2016, 10:47
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Раульф писал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при замере сопротивления заземлителя молниеотводов в жилом много этажном доме без отсоединения от молниеотвода прибором М416 показания выходят 0,01 ОМ так должно быть ? и почему такие замеры у нас! мерили всё правильно от заземлителя штыри забивали не менее 20 метров токовый и потенциальный на 10 метров от токового! (эл схемы и плана заземления нет и доступ в подвал и на крышу ограничен)
А PEN-проводник питающей сети отсоединяли? От ГЗШ заземлитель отсоединили?
Заголовок сообщения: Re: Практика замеры сопротивления заземлителя
Добавлено: 14 май 2016, 17:19
Зарегистрирован: 13 май 2016, 16:50 Сообщений: 5 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
здравствуйте ! нет мы не отсоединяли мерили как есть нет эл схем и проекта молниеотвода дома что куда и как и проследить не удалось подвалы заперты ! дом кирпичный 16 этажей ! думали не правильно мерим пробовали на отдельно стоящей опоре замерили было 5 ОМ погода была сухой 45 градусов и влажность 34% ! также мерили на подстанций 6/04 КВ, тоже 0,03 ОМ ну там понятно глухо заземлённая нейтраль заземление соединяется с нулём трансформатор ! значит заземлитель молниеотвода используется как заземление и соединяется к ГЗШ в ВРУ !!!
Заголовок сообщения: Re: Практика замеры сопротивления заземлителя
Добавлено: 14 май 2016, 18:09
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Значит так оно и есть ,вы замеряли суммарное сопротивление ,но куда побежит молния ,одному всевышнему известно.....или как говорится по пути наименьшего сопротивления (водопроводные и тепло трубы ,в РУ ,или на подстанцию, по "PEN-проводник питающей сети "....).
Заголовок сообщения: Re: Практика замеры сопротивления заземлителя
Добавлено: 16 май 2016, 16:23
Зарегистрирован: 13 май 2016, 16:50 Сообщений: 5 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А кто нибудь мерил сопротивление заземлителя прибором ИФН 200 ! я как понял нужно взять фазу и через прибор к заземлителю и замерить на сопротивление ! кто нибудь так мерил ?
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения