Заголовок сообщения: Вопрос по АВР в системах IT и TN-S
Добавлено: 04 май 2016, 07:30
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Прошу совета по вопросу: требуется сделать АВР-2.0 с переключением между вводами. Моё оборудование - 0,3кВт, 220В.
Нюанс: точка подключения первого ввода - электроустановка с системой заземления IT, фазное напряжение ~127B, междуфазное - 220В (~3х127/220B) Второй ввод - электроустановка с системой заземления TN-S, фазное напряжение ~220B, междуфазное - 380В (~3х220/380B).
Как реализовать АВР в таком случае, когда различные уровни напряжений? Я думал применить промежуточного реле типа РЭК (рекомендовал Игорь К.).
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АВР в системах IT и TN-S
Добавлено: 04 май 2016, 07:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Прошу совета по вопросу: требуется сделать АВР-2.0 с переключением между вводами. Моё оборудование - 0,3кВт, 220В.
Нюанс: точка подключения первого ввода - электроустановка с системой заземления IT, фазное напряжение ~127B, междуфазное - 220В (~3х127/220B) Второй ввод - электроустановка с системой заземления TN-S, фазное напряжение ~220B, междуфазное - 380В (~3х220/380B).
Как реализовать АВР в таком случае, когда различные уровни напряжений? Я думал применить промежуточного реле типа РЭК (рекомендовал Игорь К.).
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АВР в системах IT и TN-S
Добавлено: 04 май 2016, 07:45
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Прошу совета по вопросу: требуется сделать АВР-2.0 с переключением между вводами. Моё оборудование - 0,3кВт, 220В.
Нюанс: точка подключения первого ввода - электроустановка с системой заземления IT, фазное напряжение ~127B, междуфазное - 220В (~3х127/220B) Второй ввод - электроустановка с системой заземления TN-S, фазное напряжение ~220B, междуфазное - 380В (~3х220/380B).
Как реализовать АВР в таком случае, когда различные уровни напряжений? Я думал применить промежуточного реле типа РЭК (рекомендовал Игорь К.).
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АВР в системах IT и TN-S
Добавлено: 04 май 2016, 07:51
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
На выходе - 220В, 1фаза (нагрузка - прибор пожарной сигнализации)
Наверное идеальный вариант для того чтобы использовать РЭК в качестве АВР. Просто и дешево. TN-S - я бы сделал основным и РЭК взял бы на 10А с катушкой 220В. Можно и на контакторах + реле напряжения решить вашу задачу.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АВР в системах IT и TN-S
Добавлено: 04 май 2016, 08:00
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
На выходе - 220В, 1фаза (нагрузка - прибор пожарной сигнализации)
Наверное идеальный вариант для того чтобы использовать РЭК в качестве АВР. Просто и дешево. TN-S - я бы сделал основным и РЭК взял бы на 10А с катушкой 220В. Можно и на контакторах + реле напряжения решить вашу задачу.
А после реле РЭК как подать напряжение на нагрузку? У нагрузки есть клеммы L и N. На них посадить выход после TN-S, и резервное питание после IT ?
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АВР в системах IT и TN-S
Добавлено: 04 май 2016, 08:07
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
На выходе - 220В, 1фаза (нагрузка - прибор пожарной сигнализации)
Наверное идеальный вариант для того чтобы использовать РЭК в качестве АВР. Просто и дешево. TN-S - я бы сделал основным и РЭК взял бы на 10А с катушкой 220В. Можно и на контакторах + реле напряжения решить вашу задачу.
А после реле РЭК как подать напряжение на нагрузку? У нагрузки есть клеммы L и N. На них посадить выход после TN-S, и резервное питание после IT ?
Кстати, по теме статья на блоге:Схема самого простого блока АВР (ЩАП) От IT берете L1 и L2, а от TN-S - N и L1 - подаете на вход, а на выходе у вас всегда будет 220В. Меня только смущает, какая система заземления получится на выходе, ведь коммутировать PE нельзя. Прибор ПС заземлять нужно?
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АВР в системах IT и TN-S
Добавлено: 04 май 2016, 08:26
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
А после реле РЭК как подать напряжение на нагрузку? У нагрузки есть клеммы L и N. На них посадить выход после TN-S, и резервное питание после IT ?
Кстати, по теме статья на блоге:Схема самого простого блока АВР (ЩАП) От IT берете L1 и L2, а от TN-S - N и L1 - подаете на вход, а на выходе у вас всегда будет 220В. Меня только смущает, какая система заземления получится на выходе, ведь коммутировать PE нельзя. Прибор ПС заземлять нужно?
Коммутировать/разрывать PЕ я не буду. На корпусе прибора ПС есть клемма РЕ. на неё и посажу проводники от двух вводов Спасибо, Игорь, огромное!
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АВР в системах IT и TN-S
Добавлено: 04 май 2016, 20:50
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Baton317 писал(а):
...АВР-2.0 с переключением между вводами. ... оборудование - 0,3кВт, 220В ....точка подключения первого ввода - электроустановка с системой заземления IT, фазное напряжение ~127B, линейное - 220 В ....точка подключения первого ввода - электроустановка с системой заземления TN-S, фазное напряжение ~220B, линейное - 380 В. Как реализовать АВР в таком случае, когда различные уровни напряжений?
Baton317 писал(а):
... На выходе - 220 В, 1 фаза (нагрузка - прибор пожарной сигнализации)
Как реализована схема БП в приборе ,есть связь с корпусом или нулевым проводом? Я бы поставил перед прибором разделительный трансформатор 220/220 В;0.3 кВт и с АВР подавал напряжение 220 В на его первичку...