Заголовок сообщения: Вопрос по АВР в системах IT и TN-S
Добавлено: 04 май 2016, 07:30
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Прошу совета по вопросу: требуется сделать АВР-2.0 с переключением между вводами. Моё оборудование - 0,3кВт, 220В.
Нюанс: точка подключения первого ввода - электроустановка с системой заземления IT, фазное напряжение ~127B, междуфазное - 220В (~3х127/220B) Второй ввод - электроустановка с системой заземления TN-S, фазное напряжение ~220B, междуфазное - 380В (~3х220/380B).
Как реализовать АВР в таком случае, когда различные уровни напряжений? Я думал применить промежуточного реле типа РЭК (рекомендовал Игорь К.).
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АВР в системах IT и TN-S
Добавлено: 04 май 2016, 07:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Прошу совета по вопросу: требуется сделать АВР-2.0 с переключением между вводами. Моё оборудование - 0,3кВт, 220В.
Нюанс: точка подключения первого ввода - электроустановка с системой заземления IT, фазное напряжение ~127B, междуфазное - 220В (~3х127/220B) Второй ввод - электроустановка с системой заземления TN-S, фазное напряжение ~220B, междуфазное - 380В (~3х220/380B).
Как реализовать АВР в таком случае, когда различные уровни напряжений? Я думал применить промежуточного реле типа РЭК (рекомендовал Игорь К.).
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АВР в системах IT и TN-S
Добавлено: 04 май 2016, 07:45
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Прошу совета по вопросу: требуется сделать АВР-2.0 с переключением между вводами. Моё оборудование - 0,3кВт, 220В.
Нюанс: точка подключения первого ввода - электроустановка с системой заземления IT, фазное напряжение ~127B, междуфазное - 220В (~3х127/220B) Второй ввод - электроустановка с системой заземления TN-S, фазное напряжение ~220B, междуфазное - 380В (~3х220/380B).
Как реализовать АВР в таком случае, когда различные уровни напряжений? Я думал применить промежуточного реле типа РЭК (рекомендовал Игорь К.).
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АВР в системах IT и TN-S
Добавлено: 04 май 2016, 07:51
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
На выходе - 220В, 1фаза (нагрузка - прибор пожарной сигнализации)
Наверное идеальный вариант для того чтобы использовать РЭК в качестве АВР. Просто и дешево. TN-S - я бы сделал основным и РЭК взял бы на 10А с катушкой 220В. Можно и на контакторах + реле напряжения решить вашу задачу.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АВР в системах IT и TN-S
Добавлено: 04 май 2016, 08:00
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
На выходе - 220В, 1фаза (нагрузка - прибор пожарной сигнализации)
Наверное идеальный вариант для того чтобы использовать РЭК в качестве АВР. Просто и дешево. TN-S - я бы сделал основным и РЭК взял бы на 10А с катушкой 220В. Можно и на контакторах + реле напряжения решить вашу задачу.
А после реле РЭК как подать напряжение на нагрузку? У нагрузки есть клеммы L и N. На них посадить выход после TN-S, и резервное питание после IT ?
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АВР в системах IT и TN-S
Добавлено: 04 май 2016, 08:07
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
На выходе - 220В, 1фаза (нагрузка - прибор пожарной сигнализации)
Наверное идеальный вариант для того чтобы использовать РЭК в качестве АВР. Просто и дешево. TN-S - я бы сделал основным и РЭК взял бы на 10А с катушкой 220В. Можно и на контакторах + реле напряжения решить вашу задачу.
А после реле РЭК как подать напряжение на нагрузку? У нагрузки есть клеммы L и N. На них посадить выход после TN-S, и резервное питание после IT ?
Кстати, по теме статья на блоге:Схема самого простого блока АВР (ЩАП) От IT берете L1 и L2, а от TN-S - N и L1 - подаете на вход, а на выходе у вас всегда будет 220В. Меня только смущает, какая система заземления получится на выходе, ведь коммутировать PE нельзя. Прибор ПС заземлять нужно?
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АВР в системах IT и TN-S
Добавлено: 04 май 2016, 08:26
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Baton317 писал(а):
А после реле РЭК как подать напряжение на нагрузку? У нагрузки есть клеммы L и N. На них посадить выход после TN-S, и резервное питание после IT ?
Кстати, по теме статья на блоге:Схема самого простого блока АВР (ЩАП) От IT берете L1 и L2, а от TN-S - N и L1 - подаете на вход, а на выходе у вас всегда будет 220В. Меня только смущает, какая система заземления получится на выходе, ведь коммутировать PE нельзя. Прибор ПС заземлять нужно?
Коммутировать/разрывать PЕ я не буду. На корпусе прибора ПС есть клемма РЕ. на неё и посажу проводники от двух вводов Спасибо, Игорь, огромное!
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АВР в системах IT и TN-S
Добавлено: 04 май 2016, 20:50
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Baton317 писал(а):
...АВР-2.0 с переключением между вводами. ... оборудование - 0,3кВт, 220В ....точка подключения первого ввода - электроустановка с системой заземления IT, фазное напряжение ~127B, линейное - 220 В ....точка подключения первого ввода - электроустановка с системой заземления TN-S, фазное напряжение ~220B, линейное - 380 В. Как реализовать АВР в таком случае, когда различные уровни напряжений?
Baton317 писал(а):
... На выходе - 220 В, 1 фаза (нагрузка - прибор пожарной сигнализации)
Как реализована схема БП в приборе ,есть связь с корпусом или нулевым проводом? Я бы поставил перед прибором разделительный трансформатор 220/220 В;0.3 кВт и с АВР подавал напряжение 220 В на его первичку...
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения