Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Как конструктивно выполняется заземление для опоры ВЛЗ 10 кВ (без установленного на ней аппарата) на базе стойки СВ-110?
Сопротивление заземлителя согласно ПУЭ 2.5.129 – «для ВЛ 3-20 кВ в ненаселённой местности в грунтах с удельным сопротивлением до 100 Ом*м – не более 30 Ом».
Вопрос: Правильно ли я понимаю?... Забиваем рядом с опорой в глубину на 0,5 м вертикальный заземлитель - уголок 40х4 мм или пруток 10 мм длиной 2,5 м и привариваем к нему заземляющий выпуск опоры. Измеряем сопротивление растеканию. Если больше 30 Ом, добавляем ещё один вертикальный заземлитель.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения