Всем привет, проблема такая, купил дом а вместо электрощита два автомата по 16 ампер! Один на фазу второй на ноль, земли нету(в снт сложности с этим). Так вот прикинул пару схем.
1. счетчик>узо 25 ампр> 3 автомата по 16 ампер. а)свет всего дома 6х6. б) водогрей накопительный+насосная станция сумарно 3кв, через ввг нг 2х2.5. в)розетки. холодильник+плитка(не плита) компьютер, это частые потребители, остальное мелкое бытавое.

2.(электрик запилил.... местный) счетчик>двухполусной 25 а> два автомата по 16

отдельный контур,> узо 25 а> автомат 25 а (бойлер+насосная)

Сразу скажу что первую сам пилил, я не электрик, но технику починяю)
По этому посчитал что 16 ампер для 3 кв хватит ибо 3000/220=14 ампер, а свет и розетки с запасом, для уличного освещения и пылисоса, инструмента.
p.s. не пинайте сильно)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подскажте)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 08:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
gibens писал(а):
Всем привет, проблема такая, купил дом а вместо электрощита два автомата по 16 ампер! Один на фазу второй на ноль, земли нету(в снт сложности с этим). Так вот прикинул пару схем.
1. счетчик>узо 25 ампр> 3 автомата по 16 ампер. а)свет всего дома 6х6. б) водогрей накопительный+насосная станция сумарно 3кв, через ввг нг 2х2.5. в)розетки. холодильник+плитка(не плита) компьютер, это частые потребители, остальное мелкое бытавое.

2.(электрик запилил.... местный) счетчик>двухполусной 25 а> два автомата по 16

отдельный контур,> узо 25 а> автомат 25 а (бойлер+насосная)

Сразу скажу что первую сам пилил, я не электрик, но технику починяю)
По этому посчитал что 16 ампер для 3 кв хватит ибо 3000/220=14 ампер, а свет и розетки с запасом, для уличного освещения и пылисоса, инструмента.
p.s. не пинайте сильно)

У вас частный дом, правильно я вас понял?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажте)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 14:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
gibens писал(а):
...
1. счетчик>УЗО 25А
3 автомата по 16А:
а)свет всего дома 6х6.
б) водогрей накопительный+насосная станция суммарно 3кВ, через ВВГ нг 2х2.5.
в)розетки. холодильник+плитка(не плита) компьютер, это частые потребители, остальное мелкое бытавое.


До счетчика должен стоять,двухполюсный автомат,на разрешенную мощность .
УЗО необходимо только на водогрейный котел,вместо него лучше поставить дифавтомат.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Последний раз редактировалось dcent25 23 апр 2016, 14:09, всего редактировалось 3 раз(а).


За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: gibens (23 апр 2016, 14:04)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажте)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 14:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 апр 2016, 21:34
Сообщений: 5
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
gibens писал(а):
Всем привет, проблема такая, купил дом а вместо электрощита два автомата по 16 ампер! Один на фазу второй на ноль, земли нету(в снт сложности с этим). Так вот прикинул пару схем.
1. счетчик>узо 25 ампр> 3 автомата по 16 ампер. а)свет всего дома 6х6. б) водогрей накопительный+насосная станция сумарно 3кв, через ввг нг 2х2.5. в)розетки. холодильник+плитка(не плита) компьютер, это частые потребители, остальное мелкое бытавое.

2.(электрик запилил.... местный) счетчик>двухполусной 25 а> два автомата по 16

отдельный контур,> узо 25 а> автомат 25 а (бойлер+насосная)

Сразу скажу что первую сам пилил, я не электрик, но технику починяю)
По этому посчитал что 16 ампер для 3 кв хватит ибо 3000/220=14 ампер, а свет и розетки с запасом, для уличного освещения и пылисоса, инструмента.
p.s. не пинайте сильно)

У вас частный дом, правильно я вас понял?

Да, частный дом в садоводстве.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажте)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 14:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 апр 2016, 21:34
Сообщений: 5
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
gibens писал(а):
...
1. счетчик>УЗО 25А
3 автомата по 16А:
а)свет всего дома 6х6.
б) водогрей накопительный+насосная станция суммарно 3кВ, через ВВГ нг 2х2.5.
в)розетки. холодильник+плитка(не плита) компьютер, это частые потребители, остальное мелкое бытавое.

Спасибо :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажте)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 14:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
gibens писал(а):

Спасибо :)


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажте)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 16:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 апр 2016, 21:34
Сообщений: 5
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
gibens писал(а):
...
1. счетчик>УЗО 25А
3 автомата по 16А:
а)свет всего дома 6х6.
б) водогрей накопительный+насосная станция суммарно 3кВ, через ВВГ нг 2х2.5.
в)розетки. холодильник+плитка(не плита) компьютер, это частые потребители, остальное мелкое бытавое.


До счетчика должен стоять,двухполюсный автомат,на разрешенную мощность .
УЗО необходимо только на водогрейный котел,вместо него лучше поставить дифавтомат.

К УЗО ставить автомат на 16А? До или после?
Заранее, спасибо)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажте)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 16:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Если установите дифавтомат ,то не надо.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Последний раз редактировалось dcent25 23 апр 2016, 16:35, всего редактировалось 1 раз.


За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: gibens (23 апр 2016, 16:31)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажте)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 16:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 апр 2016, 21:34
Сообщений: 5
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Если установите дифавтомат ,то не надо.

Спасибо, еще раз, очень выручили)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажте)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 16:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
gibens писал(а):
Да, частный дом в садоводстве.

Вы должны узнать, разрешат ли вам установить счетчик в доме иначе придется ставить на улице.
Заземление вы у себя должны сделать сами. СНТ здесь не при чем.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика