 Заголовок сообщения: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 05:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 апр 2016, 05:28
Сообщений: 3
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужно переустроить существующие переходы совместных ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ из-за несоответствия габаритов. Возникла проблема с выбором опор. Есть переходные опоры 10 кВ и переходные опоры 0.4 кВ, а вот переходных опор совместной подвески не нашел. Кто как переустраивает такие переходы? Дорога 3 категории, проходит по населенному пункту. Опоры необходимо применить железобетонные, провод АС25 и АС50


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 07:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Максим101 писал(а):
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужно переустроить существующие переходы совместных ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ из-за несоответствия габаритов. Возникла проблема с выбором опор. Есть переходные опоры 10 кВ и переходные опоры 0.4 кВ, а вот переходных опор совместной подвески не нашел. Кто как переустраивает такие переходы? Дорога 3 категории, проходит по населенному пункту. Опоры необходимо применить железобетонные, провод АС25 и АС50

Замените пролет через дорогу на СИП и часть проблем отпадет :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 07:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 апр 2016, 05:28
Сообщений: 3
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А для сип есть переходные опоры совместной подвески?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 07:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Максим101 писал(а):
А для сип есть переходные опоры совместной подвески?

Должны быть, нужно смотреть. Есть много типовых проектов.
Посмотрите здесь: Типовые проекты.
Чуть позже отпишусь... надо поискать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 08:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 апр 2016, 05:28
Сообщений: 3
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Может взять повышенные переходные опоры по серии 3.407.1-143 и добавить в спецификации к ним траверсы для установки ВЛ 0,4 кВ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 08:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Повышенная промежуточная опора.
Привяжите всю необходимую арматуру, посчитайте расстояние от провода до проезжей части (7м).


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 08:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Максим101 писал(а):
Может взять повышенные переходные опоры по серии 3.407.1-143 и добавить в спецификации к ним траверсы для установки ВЛ 0,4 кВ?

Я бы так и сделал :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Максим101 (14 апр 2016, 09:47)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика