Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в проекте электросети квартиры
Добавлено: 19 авг 2015, 12:45
Зарегистрирован: 16 авг 2015, 15:09 Сообщений: 10 Благодарил (а):7 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Столкнулся с огромным ассортиментом автоматов... Какой именно нужно выбирать? Если с простыми автоматами более-менее понятно (1 полюс, ток 10-32А и тд.), то с правильным выбором УЗО и диф есть затруднения... Есть 1P+N, есть 2P Может конкретно посоветуете модели УЗО 32А, 40А и дифа 40А тех же iek и legrand? В очередной раз буду крайне признателен)
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в проекте электросети квартиры
Добавлено: 19 авг 2015, 13:17
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
wanted621 писал(а):
Столкнулся с огромным ассортиментом автоматов... Какой именно нужно выбирать? Если с простыми автоматами более-менее понятно (1 полюс, ток 10-32А и тд.), то с правильным выбором УЗО и диф есть затруднения... Есть 1P+N, есть 2P Может конкретно посоветуете модели УЗО 32А, 40А и дифа 40А тех же iek и legrand? В очередной раз буду крайне признателен)
Например, ИЕК: ВД1-63 тип А 2Р, 32А, 30 мА. ВД1-63 тип А 2Р, 40А, 30 мА. АД12М 2Р, С40, 30мА или АД12 2Р, 40А, 30мА.
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в проекте электросети квартиры
Добавлено: 19 авг 2015, 13:35
Зарегистрирован: 16 авг 2015, 15:09 Сообщений: 10 Благодарил (а):7 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
wanted621 писал(а):
Столкнулся с огромным ассортиментом автоматов... Какой именно нужно выбирать? Если с простыми автоматами более-менее понятно (1 полюс, ток 10-32А и тд.), то с правильным выбором УЗО и диф есть затруднения... Есть 1P+N, есть 2P Может конкретно посоветуете модели УЗО 32А, 40А и дифа 40А тех же iek и legrand? В очередной раз буду крайне признателен)
Например, ИЕК: ВД1-63 тип А 2Р, 32А, 30 мА. ВД1-63 тип А 2Р, 40А, 30 мА. АД12М 2Р, С40, 30мА или АД12 2Р, 40А, 30мА.
Первые два - это, как я понимаю, УЗО, а третий, т.е. АД12, дифавтомат?! Диф мне нужен, исходя из вышесказанного, на 16А. Т.е. маркировка будет та же, только С16А или просто 16А? И еще: ширина дифа от чего зависит?
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в проекте электросети квартиры
Добавлено: 19 авг 2015, 13:56
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
wanted621 писал(а):
k-igor писал(а):
wanted621 писал(а):
Столкнулся с огромным ассортиментом автоматов... Какой именно нужно выбирать? Если с простыми автоматами более-менее понятно (1 полюс, ток 10-32А и тд.), то с правильным выбором УЗО и диф есть затруднения... Есть 1P+N, есть 2P Может конкретно посоветуете модели УЗО 32А, 40А и дифа 40А тех же iek и legrand? В очередной раз буду крайне признателен)
Например, ИЕК: ВД1-63 тип А 2Р, 32А, 30 мА. ВД1-63 тип А 2Р, 40А, 30 мА. АД12М 2Р, С40, 30мА или АД12 2Р, 40А, 30мА.
Первые два - это, как я понимаю, УЗО, а третий, т.е. АД12, дифавтомат?! Диф мне нужен, исходя из вышесказанного, на 16А. Т.е. маркировка будет та же, только С16А или просто 16А? И еще: ширина дифа от чего зависит?
Первые два УЗО - выключатель дифференциальный. Да, если нужно на 16А, то С16А и 16А. Однофазные дифы (2Р), как правило, 2 модуля - 36 мм.
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в проекте электросети квартиры
Добавлено: 20 авг 2015, 05:05
Зарегистрирован: 16 авг 2015, 15:09 Сообщений: 10 Благодарил (а):7 раз. Поблагодарили: 0 раз.
1. Вводной автомат тоже однополюсной надо ставить? 2. 1п+N - это то же самое, что и 2Р? 3. Есть ли смысл предпочесть автоматы Legrand серии LR вместо ТХ3, если разница в цене порядка 500 р?
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в проекте электросети квартиры
Добавлено: 20 авг 2015, 05:59
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
wanted621 писал(а):
1. Вводной автомат тоже однополюсной надо ставить? 2. 1п+N - это то же самое, что и 2Р? 3. Есть ли смысл предпочесть автоматы Legrand серии LR вместо ТХ3, если разница в цене порядка 500 р?
1 Да. 2 Не совсем так. 2Р - тепловой расцепитель установлен в каждом полюсе, 1п+N - только в фазе. 3 Для дома подойдет любой автомат))