Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Схема квартирного щитка
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 19:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Делал проект двухкомнатной квартиры по дизайн-проекту. Прислали замечания.
Сказали должно быть так:)


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: 333vs333 (04 авг 2015, 05:37)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 20:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 авг 2015, 14:55
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если честно, то не совсем понятно, в чём же собственно вопрос.
Первые 2 вещи, которые бросились в глаза:
  1. На освещение провод 1,5 квадрата, а на всё остальное (кроме плиты) 2,5. Выбрано по "традиции" или всё-таки был расчёт?
  2. У двух УЗО (стиральная и посудомоечная (если не ошибаюсь) машины) номинал такой же как и у автоматов, которые защищают эти цепи. Сомневаюсь, что они успеют вовремя их отключить.
А, вообще мощность на квартиру, судя по автоматам, не маленькая (в сумме 142 А).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 20:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я свои комментарии оставлю позже, хочется услышать еще мнения.
Двухкомнатная квартира.

Вдобавок еще такие замечания:
Цитата:
Зачем устанавливать трёхжильный провод на освещение, ведь там заземления нет (система TN-C, так называемое "зануление")?!
В входящем (корридорном) щитке нет заземления, соответственно провод заземления в квартире становится вообще бессмысленным.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 20:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 авг 2015, 14:55
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
В входящем (корридорном) щитке нет заземления, соответственно провод заземления в квартире становится вообще бессмысленным.

Вполне возможно, что в обозримом будущем планируется модернизация существующей системы электроснабжения до TN-C-S. Тогда в общем щитке появится "земляная" шина и провод заземления обретёт смысл.
То есть, в настоящий момент, этот провод прокладывается "на перспективу". Такое часто встречается.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 09:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
На вводе нужен ВН, освещение можно разделить на жилые помещения и кухня, корридор,ванна, туалет+ вытяжка.
Розетки разделить на 2 группы - кухня ванна туалет и жилые помещения с установкой диф. автоматов


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 16:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
А дизайнеры по другому не умеют - им главное, чтобы все разрисовано было и разукрашено ))) А технической стороне они меньше всего внимания уделяют, если конечно они владеют теорией


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 20:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Все автоматы подобраны не правильно, кроме освещения, на 1.5 кабеля - 10А самый раз. Тут на 2.5 квадрат - АВ С25, на 4 квадрата - АВ С32, вывод следующий - завышенные номиналы АВ, кабеля будут сильно греться, прежде чем АВ сработает, что не есть хорошо... Номинал УЗО должен быть выше номинала АВ на 1 ступень, да и на электрическую плиту вроде лучше закладывать кабель 3х6...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 04:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2014, 10:03
Сообщений: 11
Откуда: Могилев
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Просто интересно, кто такие замечания послал?!))) На вводе в щиток однозначно должен стоять коммутации аппарат. На все линии 2,5 завышены номиналы. На линию плиты занижено сечение кабеля - минимум 6 мм². (Интересно, дом хоть не с газом?) Не все розетки под УЗО, освещение тоже желательно под УЗО.

Комментарий про PE - вообще тупизм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 08:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
1. На вводе ЖЕЛАТЕЛЕН коммутационный аппарат. Но необязателен.
2. В цепях, защищаемых УЗО автоматы вообще не нужны.
3. Кого то по традиции мучают приступы "селективности" защит. Интересно - это заразное?
4. Какое отношение сумма токов групповых автоматов имеет к мощности на квартиру? Да хоть 100500 ампер.
5. Трехжильный кабель на освещение действительно не нужен.
Хоть с защитным проводником в щитке, хоть без него.

Ну и т.д.

Собственно, кроме заниженного сечения линии для плиты, все остальные комментарии в топике - ни о чем.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема квартирного щитка
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 11:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
cheeff писал(а):
2. В цепях, защищаемых УЗО автоматы вообще не нужны.

С каких это пор?
cheeff писал(а):
5. Трехжильный кабель на освещение действительно не нужен.

Ссылочку на нормативный документ, пожалуйста, предоставьте.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика