Sania писал(а):
И все-таки мне не понятно, что лучше: запитать розетку ванной (для фена и т.п.) от розетки стиралки или от света ванной? Есть еще вариант- розетка комнаты или кухни, но это уж совсем не хотелось бы...

От розетки стиралки.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе УЗО
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 05:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sania писал(а):
И все-таки мне не понятно, что лучше: запитать розетку ванной (для фена и т.п.) от розетки стиралки или от света ванной? Есть еще вариант- розетка комнаты или кухни, но это уж совсем не хотелось бы...

От розетки стиралки.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Sania (30 июл 2015, 06:21)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе УЗО
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 09:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июл 2015, 08:01
Сообщений: 6
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые профи, прошу прощения за то, что так долбаю, но последний вопрос:

Проложены новые провода ВВГ НГ LS. Длина самой длинной группы, думаю, не превышает 25 м.

Планирую сделать так:

Подъезд:
Автомат 50А, провод до квартиры 3*10

Щиток квартиры:
Общий автомат на 40А.
Далее хочу сгруппировать так:

1-ое УЗО 40А 30мА:
Бойлер, автомат 25А
Посудомойка, 16А
Стиралка (и розетка фена), 16А

2-е УЗО 40А 30мА:
Варочная, 25А
Розетки кухни, балкон, 16А
Свет гостинной, коридора, 10А
Розетки спальни, детской, 16А
Wi-fi 10А

3-е УЗО 40А 30мА:
Духовка, 25А
Розетки кухни, 16А
Свет кухни, санузла, 10А
Розетки гостинной, коридора, 16А
Свет спальни, детской, 10А

Так можно сделать по параметрам?

P.s. Така странная группировка вызвана тем, чтоб в случае чего удобно было чинить и м.б продолжать жить)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе УЗО
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 10:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sania писал(а):
Уважаемые профи, прошу прощения за то, что так долбаю, но последний вопрос:

Проложены новые провода ВВГ НГ LS. Длина самой длинной группы, думаю, не превышает 25 м.

Планирую сделать так:

Подъезд:
Автомат 50А, провод до квартиры 3*10

Щиток квартиры:
Общий автомат на 40А.
Далее хочу сгруппировать так:

1-ое УЗО 40А 30мА:
Бойлер, автомат 25А
Посудомойка, 16А
Стиралка (и розетка фена), 16А

2-е УЗО 40А 30мА:
Варочная, 25А
Розетки кухни, балкон, 16А
Свет гостинной, коридора, 10А
Розетки спальни, детской, 16А
Wi-fi 10А

3-е УЗО 40А 30мА:
Духовка, 25А
Розетки кухни, 16А
Свет кухни, санузла, 10А
Розетки гостинной, коридора, 16А
Свет спальни, детской, 10А

Так можно сделать по параметрам?

P.s. Така странная группировка вызвана тем, чтоб в случае чего удобно было чинить и м.б продолжать жить)

Вполне нормальное распределение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Sania (30 июл 2015, 10:09)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе УЗО
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 10:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июл 2015, 08:01
Сообщений: 6
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое! Теперь я спокойна! :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе УЗО
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 10:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Разбивка потребителей на группы - самое простое дело. Никаких специальных требований и норм знать не надо.
Но что надо - так это немного воображения и здравого смысла.
Отключение любого аппарата - защитного, коммутационного, повреждение любого элемента в группе, вызывающее срабатывание защиты (по к.з., узо, перегрузке) вызывает обесточивание всех потребителей данной группы.
А дальше просто включаете воображение. И представляете последствия отключения какой либо розетки - по тому же самому узо.
Представляете, как включаете в розетку фен, там что то блымкает (узо) и во всей квартире гаснет свет. Или только на балконе. Или в ванной и коридоре. Или отключается свет и холодильник.
И представляете, как вы в темноте пробираетесь к щитку, и какие слова при этом произносите в адрес разработчика системы.
Больше ничего особенного знать не надо - только здравый смысл и знание лексики русского языка.
В этом смысле я бы не стал сажать на узо освещение. Ну, кроме, может быть балкона и ванной - то есть тех мест где возможно затекание воды. Но вот там как раз нужно пожарное узо (по назначению)
Ну и, конечно, рациональность разводки. Чем больше групп - тем больше автоматов (узо) соответственно - дороже и кошмарнее каша из проводов.
Доводилось мне видеть и щитки на полсотни автоматов - жуть кошмарная. Но это чаще в коттеждах.
А впрочем - нет предела человеческой фантазии.
Вот из этого и исходите. )))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика