Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 13:42 Сообщений: 22 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Да, связь между счетчиками не понятна. Счетчики "Население" и "резерв" учитывают электроэнергию, приходящую в дом. Могут работать как оба, так и по раздельности, в зависимости от того, по каким кабелям идет питание (ф1 и/или ф2) и положения "восьмерочного" рубильника, нарисованного под счетчиками. Счетчики "Лифт" и "Освещ", скорее всего не являются расчетными - это счетчики технического учета, позволяющие оценить размер потребления лифтовой и освещенческой нагрузок.
Поэтому да, при отключении ф1 будет работать счетчик "резерв", ну и соответственно через него же 2 других счетчика.
За это сообщение автора GPA поблагодарил: geenadi4 (27 май 2015, 10:26)
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 13:42 Сообщений: 22 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Такая связь, как нарисована у Вас не то, что не нужна, а не выполнима). Связь вся выполнена ниже, с помощью рубильника, которым Вы гибко управляете всей нагрузкой: нагрузку можно пустить через ф1 или ф2, или запитать с обоих вводов.
За это сообщение автора GPA поблагодарил: geenadi4 (27 май 2015, 10:25)
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения