 Заголовок сообщения: Пожарное и обычное УЗО
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 18:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Добрый день коллеги. Не могли бы вы мне помочь со следующим вопросом: имеется на вводе в щит пожарное УЗО с током утечки в 300mA, а также имеются группы розеток на которые я наставил дифавтоматы. Заказчик просит сэкономить немного средств, и просит УЗО ещё одно (помимо пожарного) поставить а на группы развести с обычных автоматов. Я вот и думаю, и как мне это лучше сделать? И вообще такое возможно, что сначала у нас идет пожарное УЗО, следом обычное, а потом разводится на группы по обычным автоматом. Не будет ли конфликтов между УЗОШКАМИ? Заранее благодарен за ответ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пожарное и обычное УЗО
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 18:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Добрый день коллеги. Не могли бы вы мне помочь со следующим вопросом: имеется на вводе в щит пожарное УЗО с током утечки в 300mA, а также имеются группы розеток на которые я наставил дифавтоматы. Заказчик просит сэкономить немного средств, и просит УЗО ещё одно (помимо пожарного) поставить а на группы развести с обычных автоматов. Я вот и думаю, и как мне это лучше сделать? И вообще такое возможно, что сначала у нас идет пожарное УЗО, следом обычное, а потом разводится на группы по обычным автоматом. Не будет ли конфликтов между УЗОШКАМИ? Заранее благодарен за ответ.

Конфликта не будет. УЗО противопожарное - оно же селективное, срабатывает позже.
Я так никогда не делал, но в принципе можно. Главное чтобы ложных срабатываний не было от естественного тока утечки (считайте), т.к. он будет суммироваться по всем группам. Учтите это при проектировании.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Михаил1989 (31 мар 2015, 18:36)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарное и обычное УЗО
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 04:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Михаил1989 писал(а):
Добрый день коллеги. Не могли бы вы мне помочь со следующим вопросом: имеется на вводе в щит пожарное УЗО с током утечки в 300mA, а также имеются группы розеток на которые я наставил дифавтоматы. Заказчик просит сэкономить немного средств, и просит УЗО ещё одно (помимо пожарного) поставить а на группы развести с обычных автоматов. Я вот и думаю, и как мне это лучше сделать? И вообще такое возможно, что сначала у нас идет пожарное УЗО, следом обычное, а потом разводится на группы по обычным автоматом. Не будет ли конфликтов между УЗОШКАМИ? Заранее благодарен за ответ.

Так Вы можете еще сэкономить - исключить УЗО 300 мА вовсе, у вас же на вводе будет стоять УЗО 30 мА


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарное и обычное УЗО
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 05:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Точно! Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарное и обычное УЗО
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 13:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
А как равссчиать ток утечки? Или есть какие требования, по поводу того, что напрмер одно узо нельзя ставить больше чем на три группы розеток?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарное и обычное УЗО
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
А как равссчитать ток утечки? Или есть какие требования, по поводу того, что напрмер одно узо нельзя ставить больше чем на три группы розеток?

Нашел в инете такую статью, может поможет))
Как выбрать устройство защитного отключения, дифавтомат?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарное и обычное УЗО
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 08:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Михаил1989 писал(а):
А как равссчиать ток утечки? Или есть какие требования, по поводу того, что напрмер одно узо нельзя ставить больше чем на три группы розеток?

ПУЭ
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика