Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 21:45

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Кабельные стояки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 08:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 мар 2015, 08:10
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Добрый день!
Возникло несколько вопросов по оборудованию кабельных стояков зданий:
1) Каким образом обычно выполняется ответвление от основного кабеля на этажный щиток? С помощью ответвительных зажимов, без разрыва основной жилы? Возможно ли выполнять заход-выход на коммутационный аппарат этажного щитка, при небольших сечениях кабеля? Как выполнять ответвления при больших сечениях жил (240 мм2 и более)? Какие есть еще варианты?
2) Обязательно ли выполнять ревизионные окна по стоякам и с какой частотой?
3) Рекомендуемые габаритные размеры стояка? Есть ли минимальные требования?
4) Обязательно в стояках использовать лотки?

Просьба поделится опытом, вариантами, проблемами при выполнении кабельных стояков.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные стояки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 11:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
SiriusB писал(а):
Добрый день!
Возникло несколько вопросов по оборудованию кабельных стояков зданий:
1) Каким образом обычно выполняется ответвление от основного кабеля на этажный щиток? С помощью ответвительных зажимов, без разрыва основной жилы? Возможно ли выполнять заход-выход на коммутационный аппарат этажного щитка, при небольших сечениях кабеля? Как выполнять ответвления при больших сечениях жил (240 мм2 и более)? Какие есть еще варианты?
2) Обязательно ли выполнять ревизионные окна по стоякам и с какой частотой?
3) Рекомендуемые габаритные размеры стояка? Есть ли минимальные требования?
4) Обязательно в стояках использовать лотки?

Просьба поделится опытом, вариантами, проблемами при выполнении кабельных стояков.

У меня на блоге есть подборка проектов. СКАЧАТЬ ПРОЕКТЫ
Там есть примеры жилых домов, в одном из проектов была кое-что на эту тему. Сам интересовался данным вопросом, когда проектировал жилой дом, ну у меня было всего 3 этажа и кабель был небольшого сечения. Я делал через ответвительные сжимы. Почему у вас такое большое сечение, небоскреб?))
В вашем случае окна думаю должны быть обязательно, в своем проекте я не делал.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные стояки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 14:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 мар 2015, 08:10
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
У меня на блоге есть подборка проектов. СКАЧАТЬ ПРОЕКТЫ
Там есть примеры жилых домов, в одном из проектов была кое-что на эту тему. Сам интересовался данным вопросом, когда проектировал жилой дом, ну у меня было всего 3 этажа и кабель был небольшого сечения. Я делал через ответвительные сжимы. Почему у вас такое большое сечение, небоскреб?))
В вашем случае окна думаю должны быть обязательно, в своем проекте я не делал.

Добрый день!
Сечение 240мм2 у меня было при проектировании гостиничного комплекса (22-этажное здание 75 м). В нем я применил шинопроводы. 240мм2 часто приходится выбрасывать на кровлю для чиллеров и конденсаторов, но там проще не нужно отпаиваться. Сечение 240 мм2 попадается не часто, а вот 50-70мм2 регулярно. Как в этом случае выполнять ответвление, тоже ответвительными зажимами? Вопрос собственно возник потому, что хотел понять как правильно. Часто архитекторы задают вопрос: "какие нужны габариты шахт?"


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные стояки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 15:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
SiriusB писал(а):
Добрый день!
Сечение 240мм2 у меня было при проектировании гостиничного комплекса (22-этажное здание 75 м). В нем я применил шинопроводы. 240мм2 часто приходится выбрасывать на кровлю для чиллеров и конденсаторов, но там проще не нужно отпаиваться. Сечение 240 мм2 попадается не часто, а вот 50-70мм2 регулярно. Как в этом случае выполнять ответвление, тоже ответвительными зажимами? Вопрос собственно возник потому, что хотел понять как правильно. Часто архитекторы задают вопрос: "какие нужны габариты шахт?"

Я жилье практически не делаю, один раз столнулся и вопросы были и остаются точно такие... Я считаю, что габариты нужно выбирать исходя из количества кабелей и их сечений, чтобы можно было легко протянуть и обслуживание их было незатруднительно. Поэтому, думаю надо делать габариты по возможности с запасом.
Про радиусы изгиба кабелей тоже надо помнить...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные стояки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 07:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
7.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из следующего:
...
К одной питающей линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат.

7.15 В общественных зданиях от одной линии рекомендуется питать несколько вертикальных участков (стояков) питающей сети освещения. При этом в начале каждого стояка, питающего три и более групповых щитков, следует устанавливать защитный аппарат. Если стояк питается отдельной линией, установка защитного аппарата в начале стояка не требуется.

14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.
[СП 31-110-2003]

3.47. При прокладке проводов в вертикально проложенных трубах (стояках) должно быть предусмотрено их закрепление, причем точки закрепления должны отстоять друг от друга на расстоянии, не превышающем, м:...
[СНиП 3.05.06-85]

На каждом этаже необходимо предусматривать коммутационные шкафы на слаботочных стояках и стояках автоматики, а в каждом пожарном отсеке - помещение для размещения слаботочного оборудования и оборудования систем автоматики.
[МГСН 4.19-05]


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные стояки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 07:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
кабеля противопожарных систем нельзя располагать в стояках
556.6.5 Цепи для систем безопасности, за исключением электропроводки для пожарных лифтов, не должны прокладываться в лифтовых шахтах или других проходах, в которых может образоваться поток воздуха, как в дымоходе.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабельные стояки
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 12:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 мар 2015, 08:10
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Добрый день!
Ответ, на один из поставленных мной вопросов, случайно мне подвернулся, а именно по нормированию габаритов кабельных стояков. Поэтому, делюсь находкой. Там много еще всего интересного.
Изображение
Источник: ГОСТ Р 50571.5.52 Электроустановки низковольтные. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.



За это сообщение автора SiriusB поблагодарил: k-igor (23 апр 2015, 12:52)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика