Заголовок сообщения: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
Добавлено: 12 янв 2015, 09:50
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34 Сообщений: 37 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Электрооборудование котельной как правило относится ко второй категории электроснабжения (у нас небольшие котельные, поэтому практически все). А для задвижки байпаса для пропуска противопожарного расхода требуется первая категория.. Подскажите, быть может имеются какие-либо резервные источники электропитания или еще какие-либо другие решения этой задачи.. Привод Bernard OA6 на затвор Tecofi с потреблением 0,03 кВт, и ради такой маленькой детальки необходимо и шкаф ставить и первую категорию городить.. Как-то это странно.. Поделитесь опытом! В последних проектах ставим какие-то счетчики, которые сами могут и такой и такой расход пропускать.. видимо клапан какой в зависимости от давления приоткрывает (не копался в них - для меня главное, что электропривода там нет..). Удобно и практично для маленьких объектов! Но пришли замечания по старому объекту. И экспертиза требует первую категорию.. А питание на котельную как назло идет с рядом стоящей ОДНОТРАНСФОРМАТОРНОЙ ТП(((( на которую приходит два ввода по 10кВ и переключение сделано на высокой стороне... Вот такая проблема.. Думаю многие сталкивались!
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
Добавлено: 12 янв 2015, 10:00
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Boobl писал(а):
Электрооборудование котельной как правило относится ко второй категории электроснабжения (у нас небольшие котельные, поэтому практически все). А для задвижки байпаса для пропуска противопожарного расхода требуется первая категория.. Подскажите, быть может имеются какие-либо резервные источники электропитания или еще какие-либо другие решения этой задачи.. Привод Bernard OA6 на затвор Tecofi с потреблением 0,03 кВт, и ради такой маленькой детальки необходимо и шкаф ставить и первую категорию городить.. Как-то это странно.. Поделитесь опытом! В последних проектах ставим какие-то счетчики, которые сами могут и такой и такой расход пропускать.. видимо клапан какой в зависимости от давления приоткрывает (не копался в них - для меня главное, что электропривода там нет..). Удобно и практично для маленьких объектов! Но пришли замечания по старому объекту. И экспертиза требует первую категорию.. А питание на котельную как назло идет с рядом стоящей ОДНОТРАНСФОРМАТОРНОЙ ТП(((( на которую приходит два ввода по 10кВ и переключение сделано на высокой стороне... Вот такая проблема.. Думаю многие сталкивались!
По-моему выхода один - ставить ИБП, если затвор однофазный, то будет немного проще.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
Добавлено: 12 янв 2015, 10:08
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34 Сообщений: 37 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
ИБП он вроде просто выравнивает синус... или там АКК? Привод на выбор либо 380В либо 220В, мощность 0,03 кВт... А какие ИБП посоветуете? у IEC есть подобные? и как в таком случае подключать привод?.. я использовал шкаф ШУЗ всегда фирмы Эффект-Л..Он со встроенным АВР.. а тут выходит просто Я500 можно, только питание через ИБП?
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
Добавлено: 12 янв 2015, 10:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Boobl писал(а):
ИБП он вроде просто выравнивает синус... или там АКК? Привод на выбор либо 380В либо 220В, мощность 0,03 кВт... А какие ИБП посоветуете? у IEC есть подобные? и как в таком случае подключать привод?.. я использовал шкаф ШУЗ всегда фирмы Эффект-Л..Он со встроенным АВР.. а тут выходит просто Я500 можно, только питание через ИБП?
Источник бесперебойного питания идет в комплекте с аккумулятором. Привод берите на 220В, т.к. на 380В ИБП будет дороже и минимальная мощность около 5кВА. У IEC нет таких. Подключаете как обычно: автомат-кабель-ИБП-кабель-пускатель либо ЯУ - кабель-задвижка.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
Добавлено: 12 янв 2015, 10:44
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34 Сообщений: 37 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое за совет!!! Я уж думал надо реконструкцию ТП делать ради привода 0,03 кВт!)))) Как-то не подумал срзу про ИБП... Сегодня вот только после праздников озарило, что можно бы и резервный источник в виде акк придумать...
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
Добавлено: 12 янв 2015, 10:49
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16 Сообщений: 159 Откуда: Волгоград Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:14 раз.
Хм.. а там пожаротушение что - безнапорное? В смысле - никаких насосов, ничего? Давлением в питающей сети?
И еще один нюанс. Оборудования противопожарной безопасности требует специальной сертификации. Так что посмотрите - УПС - технически грамотно, но с точки зрения надзорных органов вполне возможны проблемы.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
Добавлено: 12 янв 2015, 12:12
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34 Сообщений: 37 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В том то и дело, что кроме задвижки ничего нет.. Там пожарных кранов то два всего... Дак вот я и рассматриваю этот вопрос с точки зрения надзорных органов! А что на УПС(ИБП) тоже должен быть пожарный сертификат? Или упс это впринципе не верное решение? Если так, то каким образом вы бы предложили решать эту задачу? Реконструкция ТП?) объект в поселке.. бюджет мягко говоря ограничен!
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
Добавлено: 12 янв 2015, 13:56
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Boobl писал(а):
В том то и дело, что кроме задвижки ничего нет.. Там пожарных кранов то два всего... Дак вот я и рассматриваю этот вопрос с точки зрения надзорных органов! А что на УПС(ИБП) тоже должен быть пожарный сертификат? Или упс это впринципе не верное решение? Если так, то каким образом вы бы предложили решать эту задачу? Реконструкция ТП?) объект в поселке.. бюджет мягко говоря ограничен!
ИБП, просто он должен иметь сертификат соответствия.
Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
Добавлено: 13 янв 2015, 05:34
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34 Сообщений: 37 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я делал проект реконструкции! Котельная существующая, отдельностоящая! Рядом с котельной находится ТП 10/0,4 (метрах в 5 или 10). ТП работает только на котельную! На ТП заходит два ввода, и переключение с одного на другой выполнено на высокой стороне! Я лично посчитал это второй категорией, так как во-первых котельная существующая и проходившая экспертизу, а во-вторых питание от двух независимых источников имеется, просто переключение выполнено на высокой стороне, а тп в шаговой доступности от котельной с постоянным присутствием персонала... Просто реализовать первую категорию в таком случае сложно... необходимо реконструировать ТП.. Но делать это ради маленького привода 0,03кВт глупо...