 Заголовок сообщения: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 09:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Электрооборудование котельной как правило относится ко второй категории электроснабжения (у нас небольшие котельные, поэтому практически все). А для задвижки байпаса для пропуска противопожарного расхода требуется первая категория.. Подскажите, быть может имеются какие-либо резервные источники электропитания или еще какие-либо другие решения этой задачи.. Привод Bernard OA6 на затвор Tecofi с потреблением 0,03 кВт, и ради такой маленькой детальки необходимо и шкаф ставить и первую категорию городить.. Как-то это странно.. Поделитесь опытом! В последних проектах ставим какие-то счетчики, которые сами могут и такой и такой расход пропускать.. видимо клапан какой в зависимости от давления приоткрывает (не копался в них - для меня главное, что электропривода там нет..). Удобно и практично для маленьких объектов! Но пришли замечания по старому объекту. И экспертиза требует первую категорию.. А питание на котельную как назло идет с рядом стоящей ОДНОТРАНСФОРМАТОРНОЙ ТП(((( на которую приходит два ввода по 10кВ и переключение сделано на высокой стороне... Вот такая проблема.. Думаю многие сталкивались!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 10:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Boobl писал(а):
Электрооборудование котельной как правило относится ко второй категории электроснабжения (у нас небольшие котельные, поэтому практически все). А для задвижки байпаса для пропуска противопожарного расхода требуется первая категория.. Подскажите, быть может имеются какие-либо резервные источники электропитания или еще какие-либо другие решения этой задачи.. Привод Bernard OA6 на затвор Tecofi с потреблением 0,03 кВт, и ради такой маленькой детальки необходимо и шкаф ставить и первую категорию городить.. Как-то это странно.. Поделитесь опытом! В последних проектах ставим какие-то счетчики, которые сами могут и такой и такой расход пропускать.. видимо клапан какой в зависимости от давления приоткрывает (не копался в них - для меня главное, что электропривода там нет..). Удобно и практично для маленьких объектов! Но пришли замечания по старому объекту. И экспертиза требует первую категорию.. А питание на котельную как назло идет с рядом стоящей ОДНОТРАНСФОРМАТОРНОЙ ТП(((( на которую приходит два ввода по 10кВ и переключение сделано на высокой стороне... Вот такая проблема.. Думаю многие сталкивались!

По-моему выхода один - ставить ИБП, если затвор однофазный, то будет немного проще.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Boobl (13 янв 2015, 05:40)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 10:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ИБП он вроде просто выравнивает синус... или там АКК? Привод на выбор либо 380В либо 220В, мощность 0,03 кВт... А какие ИБП посоветуете? у IEC есть подобные? и как в таком случае подключать привод?.. я использовал шкаф ШУЗ всегда фирмы Эффект-Л..Он со встроенным АВР.. а тут выходит просто Я500 можно, только питание через ИБП?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 10:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Boobl писал(а):
ИБП он вроде просто выравнивает синус... или там АКК? Привод на выбор либо 380В либо 220В, мощность 0,03 кВт... А какие ИБП посоветуете? у IEC есть подобные? и как в таком случае подключать привод?.. я использовал шкаф ШУЗ всегда фирмы Эффект-Л..Он со встроенным АВР.. а тут выходит просто Я500 можно, только питание через ИБП?

Источник бесперебойного питания идет в комплекте с аккумулятором. Привод берите на 220В, т.к. на 380В ИБП будет дороже и минимальная мощность около 5кВА.
У IEC нет таких.
Подключаете как обычно: автомат-кабель-ИБП-кабель-пускатель либо ЯУ - кабель-задвижка.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 10:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое за совет!!! Я уж думал надо реконструкцию ТП делать ради привода 0,03 кВт!)))) Как-то не подумал срзу про ИБП... Сегодня вот только после праздников озарило, что можно бы и резервный источник в виде акк придумать...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 10:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Хм.. а там пожаротушение что - безнапорное?
В смысле - никаких насосов, ничего? Давлением в питающей сети?

И еще один нюанс.
Оборудования противопожарной безопасности требует специальной сертификации.
Так что посмотрите - УПС - технически грамотно, но с точки зрения надзорных органов вполне возможны проблемы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 12:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В том то и дело, что кроме задвижки ничего нет.. Там пожарных кранов то два всего...
Дак вот я и рассматриваю этот вопрос с точки зрения надзорных органов! А что на УПС(ИБП) тоже должен быть пожарный сертификат? Или упс это впринципе не верное решение? Если так, то каким образом вы бы предложили решать эту задачу? Реконструкция ТП?) объект в поселке.. бюджет мягко говоря ограничен!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 13:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Boobl писал(а):
В том то и дело, что кроме задвижки ничего нет.. Там пожарных кранов то два всего...
Дак вот я и рассматриваю этот вопрос с точки зрения надзорных органов! А что на УПС(ИБП) тоже должен быть пожарный сертификат? Или упс это впринципе не верное решение? Если так, то каким образом вы бы предложили решать эту задачу? Реконструкция ТП?) объект в поселке.. бюджет мягко говоря ограничен!

ИБП, просто он должен иметь сертификат соответствия.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 04:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Получается, что у Вас и котельная имеет электроснабжение по III категории надежности?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение пожарной задвижки на байпасе ввода воды
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 05:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я делал проект реконструкции! Котельная существующая, отдельностоящая! Рядом с котельной находится ТП 10/0,4 (метрах в 5 или 10). ТП работает только на котельную! На ТП заходит два ввода, и переключение с одного на другой выполнено на высокой стороне! Я лично посчитал это второй категорией, так как во-первых котельная существующая и проходившая экспертизу, а во-вторых питание от двух независимых источников имеется, просто переключение выполнено на высокой стороне, а тп в шаговой доступности от котельной с постоянным присутствием персонала...
Просто реализовать первую категорию в таком случае сложно... необходимо реконструировать ТП.. Но делать это ради маленького привода 0,03кВт глупо...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика